![]() принудительное открытие домофона Элтис |
![]() принудительное открытие домофона Элтис |
Bissim |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 2-October 13 Member No.: 48 033 ![]() |
День добрый!
Вопрос к знатокам координатных подъездных домофонов. Если я правильно понял, то при поднятии трубки домофона, сопротивление ее возрастает с 50 до 500 примерно Ом, и таким образом вызывная панель понимает, что трубка снята, и включает аудиоканал. А при дальнейшем увеличении сопротивления до 10 кОм примерно, происходит открытие замка. Вопрос: это справедливо для любых координатных домофонов? Независимо от производителя? Спасибо за ответы! |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
День добрый! Вопрос к знатокам координатных подъездных домофонов. Если я правильно понял, то при поднятии трубки домофона, сопротивление ее возрастает с 50 до 500 примерно Ом, и таким образом вызывная панель понимает, что трубка снята, и включает аудиоканал. А при дальнейшем увеличении сопротивления до 10 кОм примерно, происходит открытие замка. Вопрос: это справедливо для любых координатных домофонов? Независимо от производителя? Спасибо за ответы! В принципе всё так. Только панель работает не с сопротивлением, а с напряжением. Проверяются сигналы с компараторов. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 05:22 |