Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Проблема с одной квартирой

, не открывает
Хемуль
post Jul 23 2013, 22:52
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



БВД-432RCB
БУД-420M
БК-100 - 2 шт (168 квартир)
проблемка с квартирой 100 не открывает. подключена во вторую БК (нечет). Переполюсовок и замыкания нет, а открывать все равно не хочет (замена трубочки не помогло ни разу). Показания всех трубочек в норме


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Jul 24 2013, 19:48
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 25 2013, 13:04
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alex_t2 @ Jul 24 2013, 19:48) *

Хочется ругнуться, но не буду.
Делятся не по числам, а по сотням. 99 - это нулевая сотня, 100 - это ПЕРВАЯ сотня. ПЕРВАЯ, блин, НЕЧЕТНАЯ.
Для стоабонентских блоков деления по сотням НЕТ! Поэтому там 100 подключается на первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ коммутатор. Если коммутаторы на 2-х SEL-ах, то квартира 100 - это второй коммутатор.
Регулярно приходится объяснять эту прописную истину монтажникам, когда не могут дозвониться на квартиру 100. Но тут хоть сами себя и наказывают необходимостью перекладки кабеля.
Не надо вводить в заблуждение читающих форум.
У Элтиса и Цифрала другой принцип деления на сотни - там просто 100 квартир от первого номера, тогда да, 100 попадает на первый коммутатор. У Визита - чет-нечет. И 100 - это НЕЧЕТНАЯ сотня.


Чего уж так реагировать ? Надо просто корректно оформлять свою мысль.
Все всё поняли правильно.
Я же написал следом "...а если серьёзно...".