Здравствуйте.
Замок электромеханический Cisa-11630-Н,монитор VIZIT-М456C,бкм440,БВД-403CPL,Источник питания БП-3А. Вроде все правильно расключил,но не открывает.Зато если дверь открыта то бкм щелкает и панель сигнализирует. Может дело в замке? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Здравствуйте. Замок электромеханический Cisa-11630-Н,монитор VIZIT-М456C,бкм440,БВД-403CPL,Источник питания БП-3А. Вроде все правильно расключил,но не открывает.Зато если дверь открыта то бкм щелкает и панель сигнализирует. Может дело в замке? БП-3А взяли напрасно - он же стабилизированный и 12V всего. Правда в нём есть регулятор, можно подкрутить напряжение повыше. БКМ щёлкает - это признак того, что неправильно подключили что-то. Правильно подключить это значит все провода от БВД-403 подключить на соответствующие клеммы БКМ, кроме провода LC. "-" от БП-3А или другого блока питания замка подключить на GND блока БВД-403, "+" блока питания подключить на замок напрямую, на БВД и БКМ этот провод не нужен. Второй провод от замка подключить на LC блока БВД-403. Параллельно замку поставить диод обратной полярностью, физически ближе к замку. Если кроме БВД-403 к монитору М-456 других домофонов не подключается, то смысла в применении БКМ нет никакого. |
![]() ![]() |