Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Проблемы с БВД-М200

, Открывается с ключа и кнопки, но нет вызова на трубку. БВД-М200 и БК-3
iaalko
post May 11 2013, 17:25
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-May 13
Member No.: 47 801



Добрый день!

Установлена БВД-М200 и БК-30, 18 квартир (№№ 5Х-7Х).

Помогите определить точнее проблему. Симптомы такие - с ключа и кнопки открытия панель работает, при наборе квартиры на клавиатуре ничего не происходит (как мне сейчас кажется), т.е. вызов на трубки не идет, и тоновых сигналов от клавиш нет, но я не помню должны они быть на этой панеле или нет.

Прозвонил мультиметром БК-30 на сопротивление по очереди на всех десятках и единицах (мультиметр в режиме 2 кОм и по очереди потыкал на все клеммы). Везде было значение около 950 Ом.

Почитав форум, теперь пологаю, что виновата клавиатура БВД - надо почистить.

Заранее спасибо за советы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post May 11 2013, 19:09
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(iaalko @ May 11 2013, 17:25) *

Добрый день!

Установлена БВД-М200 и БК-30, 18 квартир (№№ 5Х-7Х).

Помогите определить точнее проблему. Симптомы такие - с ключа и кнопки открытия панель работает, при наборе квартиры на клавиатуре ничего не происходит (как мне сейчас кажется), т.е. вызов на трубки не идет, и тоновых сигналов от клавиш нет, но я не помню должны они быть на этой панеле или нет.

Прозвонил мультиметром БК-30 на сопротивление по очереди на всех десятках и единицах (мультиметр в режиме 2 кОм и по очереди потыкал на все клеммы). Везде было значение около 950 Ом.

Почитав форум, теперь пологаю, что виновата клавиатура БВД - надо почистить.

Заранее спасибо за советы.




Сигналы при нажатии клавиш должны быть.
Второе-это смотрите уровни всех выходных сигналов и
установлена ли перемычка сигналов SEL0 и SEL1.

Ну и проверить квартиры можно подключив сначала трубку напрямую к панели (на LN плюсом и GND минусом).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
iaalko
post May 13 2013, 21:21
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-May 13
Member No.: 47 801



QUOTE(petr5555 @ May 11 2013, 20:09) *

Сигналы при нажатии клавиш должны быть.
Второе-это смотрите уровни всех выходных сигналов и
установлена ли перемычка сигналов SEL0 и SEL1.

Ну и проверить квартиры можно подключив сначала трубку напрямую к панели (на LN плюсом и GND минусом).


По схеме должна быть установлена перемычка SEL0-SEL1, подозреваю, что она должна быть, все работало много лет.

Вопрос из прочтения руководства к панели - если я ее отключу от питания и потом включу, не сотрется ли память с ключами? А то там написано, что установленная память подлежит форматированию при включении питания. Хотя у нас подъезд несколько раз обесточивался и все потом работало ок. Хочу ее снять и на работе почистить и протестировать.

И еще вопрос - на схеме подключения БВД-М200 и БК-30 из документации следует, что на панель идет 18 В, а на замок 12 В - видимо там ошибка на рисунке и на самом деле на панель 12 В?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 14 2013, 06:24
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(iaalko @ May 13 2013, 21:21) *

По схеме должна быть установлена перемычка SEL0-SEL1, подозреваю, что она должна быть, все работало много лет.

Вопрос из прочтения руководства к панели - если я ее отключу от питания и потом включу, не сотрется ли память с ключами? А то там написано, что установленная память подлежит форматированию при включении питания. Хотя у нас подъезд несколько раз обесточивался и все потом работало ок. Хочу ее снять и на работе почистить и протестировать.

И еще вопрос - на схеме подключения БВД-М200 и БК-30 из документации следует, что на панель идет 18 В, а на замок 12 В - видимо там ошибка на рисунке и на самом деле на панель 12 В?


1. Ничего не сотрётся.
Форматирование производится, если только поставлена чистая память (ключ DS1996(95)).
А так можно вынимать память, ставить обратно и т. п.
2. На панель обязательно должно идти 18 Вольт !!!
Замок должен питаться отдельно напряжением 12 Вольт.
Поэтому блок питания и выдаёт два напряжения питания 18 и 12 Вольт.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
iaalko
post May 15 2013, 21:50
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-May 13
Member No.: 47 801



QUOTE(petr5555 @ May 14 2013, 07:24) *

1. Ничего не сотрётся.
Форматирование производится, если только поставлена чистая память (ключ DS1996(95)).
А так можно вынимать память, ставить обратно и т. п.
2. На панель обязательно должно идти 18 Вольт !!!
Замок должен питаться отдельно напряжением 12 Вольт.
Поэтому блок питания и выдаёт два напряжения питания 18 и 12 Вольт.


Ага, спасибо, теперь смело скручу панель.

Интересно, почему выбрано напряжение 18 В, а не 24 или 36, например.

QUOTE(L0Ki @ May 15 2013, 22:13) *

Возможно, динамик в БВД неисправен.


Странно, если все сразу на несчастную БВД навалилось, но проверю и динамик. Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post May 15 2013, 22:01
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(iaalko @ May 15 2013, 21:50) *

Ага, спасибо, теперь смело скручу панель.

Интересно, почему выбрано напряжение 18 В, а не 24 или 36, например.
Странно, если все сразу на несчастную БВД навалилось, но проверю и динамик. Спасибо.



Странные вопросы Вас интересуют. С такими знаниями вообще лучше не соваться
ремонтировать домофоны.
Возьмите и прочитайте сколько можно подавать максимально на вход схемы 142Ен8 и
всё станет ясным. Разница между входным и выходным напряжением должна быть
не менее 3-х Вольт.
Кроме этого, чем больше входное напряжение, тем больше мощность, которую должна
рассеивать эта схема. А стоит она на плате без радиатора. Так что оптимально 18 Вольт.

Кстати и 18 Вольт - это тоже не строгое значение напряжения на БП. Реально оно может быть и выше.
Вообще это зависит от нагрузки и сетевого напряжения.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
iaalko
post May 16 2013, 18:48
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 11-May 13
Member No.: 47 801



QUOTE(petr5555 @ May 15 2013, 23:01) *

Странные вопросы Вас интересуют. С такими знаниями вообще лучше не соваться
ремонтировать домофоны.


Почему она не собрана под 5 В? Это был риторический/философский вопрос, схему панели, конечно, не смотрел. Видимо, причина только в исторических корнях.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
iaalko   Проблемы с БВД-М200   May 11 2013, 17:25
petr5555   Добрый день! Установлена БВД-М200 и БК-30, 1...   May 11 2013, 19:09
iaalko   Сигналы при нажатии клавиш должны быть. Второе-эт...   May 11 2013, 23:47
petr5555   Уровень сигналов смотреть на панели или на БК? Пр...   May 12 2013, 11:15
iaalko   Конечно на панели. И всё сначала нужно проверять ...   May 12 2013, 13:42
iaalko   Сигналы при нажатии клавиш должны быть. Второе-эт...   May 13 2013, 21:21
petr5555   По схеме должна быть установлена перемычка SEL0-S...   May 14 2013, 06:24
iaalko   1. Ничего не сотрётся. Форматирование производит...   May 15 2013, 21:50
petr5555   Ага, спасибо, теперь смело скручу панель. Интере...   May 15 2013, 22:01
iaalko   Странные вопросы Вас интересуют. С такими знаниям...   May 16 2013, 18:48
L0Ki   при наборе квартиры на клавиатуре ничего не проис...   May 15 2013, 21:13
alex_t2   Там на входе питания установлен стабилизатор на 15...   May 15 2013, 21:52
petr5555   А там и 5 Вольт присутствуют. Это питание цифровой...   May 16 2013, 20:27
iaalko   Добрый день! Наконец-таки снял, разобрал, почи...   Jul 2 2013, 13:33


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 18th August 2025 - 14:05