Добрый день!
Установлена БВД-М200 и БК-30, 18 квартир (№№ 5Х-7Х). Помогите определить точнее проблему. Симптомы такие - с ключа и кнопки открытия панель работает, при наборе квартиры на клавиатуре ничего не происходит (как мне сейчас кажется), т.е. вызов на трубки не идет, и тоновых сигналов от клавиш нет, но я не помню должны они быть на этой панеле или нет. Прозвонил мультиметром БК-30 на сопротивление по очереди на всех десятках и единицах (мультиметр в режиме 2 кОм и по очереди потыкал на все клеммы). Везде было значение около 950 Ом. Почитав форум, теперь пологаю, что виновата клавиатура БВД - надо почистить. Заранее спасибо за советы. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Там на входе питания установлен стабилизатор на 15 Вольт (на которые рассчитана схема), для нормальной работы ему нужен запас около 3 Вольт - вот и получилось 18. На самом деле, там с БП идет нестабилизированное напряжение, и оно всегда заметно выше 18-ти, как правило 22-24 Вольта.