Добрый день!
В обслуживание досталась домофонная система на Визите с таким оборудованием: БВД-431, БУД-420М и БК-4МV на каждом этаже. В доме 24 этажа, 2 стояка (в каждом из которых установлены БК-4MV) и по 10 квартир на этаже, т.е. всего 240 квартир. Схему подключения прилагаю.

Много вопросов. начну по-порядку.

1. система поддерживает до 200 квартир - у меня 240, к тому же на БК-4MV с помощью перемычек можно выставить только 165 адрес - что с этим делать? Сейчас использую гостиничную нумерацию, но рано или поздно номера кончатся.
2. как правильно подключить видеосигнал? от БВД431 он идет сразу на два стояка. как правильно развести его на два стояка? на последнем этаже каждого стояка ставить резистор 82 ОМ?
3. sel0 и sel1; один стояк на sel0, другой на sel1; повторюсь использую гостиничную нумерацию


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Mar 22 2013, 18:57
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



БК-4MV в прицепе не было никакой необходимости применять. БК-4MV могут быть удобны только если у всех абонентов будут стоять мониторы на два блока вызова (подъездный и этажный, индивидуальный) потому как такие мониторы подключаются либо к БКМ-440 либо являются мониторами М-402, М-404 и как следствие требуют питания 220V. Кроме того блоки БК-4MV позволяют существенно уменьшить количество проводов междуэтажной проводки. Ну и удобство - на выбор установщиков или проектировщиков, если БК-4MV кажутся удобнее, то выбирают их. Кстати БК-4 самой первой версии это вообще пожалуй самый старый коммутатор у марки VIZIT. БК-10, БК-100 и БК-30 появились значительно позже поэтому могут рассматриваться как более совершенные по некоторым соображениям. В последнее время БК и вовсе в БУД встраивают.

Таким образом систему на БК-4MV лучше рассматривать как особую, реализованную в соответствии с особыми пожеланиями установщика или проектировщика, а не как стандартный вариант. Стандартный вариант на сегодня - это пожалуй БК-100, ныне это БК-100М (для потребителя это одно и тоже, изменения только внутренние и существенны они только для производителя). БК-30 - это просто уменьшенный БК-100, а БК-10 нечто среднее между БК-4 и БК-100/БК-30.

Существуют разветвители видеосигнала, разветвляющие попутно ещё и общее низковольтное питание мониторов - это блоки старый РВС-4 и новый РВС-2.

БК-4MV получили путём простого объедения в один корпус обычного РВС-4 и БК-4, при этом блок потерял способность разветвления общего питания. БК-4MV получился после модернизации БК-4 до БК-4М, при этом стало значительно более удобным программирование номеров квартир коммутатора и соответственно изменилось внутреннее устройство блока.

В простом варианте можно поставить один или два БК-100 на подъезд (по количеству квартир) и по блоку РВС-2 или РВС-4 в каждый щиток куда подключаются мониторы на этажах. Это позволит очень удобно подключать мониторы М-430, М-440, М-456, и другие мониторы VIZIT не так удобно, но и ничуть не менее удобно чем к БК-4MV. Мониторы М-430, М-440, М-456 при этом могут быть оснащены блоками БВД-403CPO или камерами с кнопками звонка. Установке полноценных этажных домофонов к этим мониторам тоже ничего не мешает, однако при этом теряются достоинства системы с групповым питанием через РВС. Но и недостатков при этом не добавляется по сравнению с БК-4MV.

Разветвитель видеосигнала на два или более стояков следует искать в оборудовании для видеонаблоюдения. Там таких разветвителей не мало. Разветвитель следует размещать максимально ближе к БВД.