Need Help! |
Need Help! |
| anap |
Mar 16 2013, 18:22
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 18-February 13 Member No.: 47 700 |
Значит ситуация такая: есть сквозной подъезд. на его парадную дверь установлен домофон визит с какой то старенькой ч\б видео панелью, БУД 301М.Вся эта система устанавливалась одним жильцом исключительно для себя, через блок сопряжения на COMMAX. Стоял там коммутатор для 4 квартир MV-4. Поступил заказ установить систему контроля доступа на вторую дверь подъезда и доустановить трубки остальным жильцам подъезда. Установили еще одни коммутатор БК-10, поставили на вторую дверь ML-240, считыватель ключей, кнопку. Теперь самое главное..запитали ВСЕ от БУДа. Т.е 2 магнита (300, 240), две кнопки, считыватель, коммутатор, вызывная панель. Система поработала 4-5 дней, затем радиатор в БУДе начал серьезно перегреваться и напряжение на Е+с 14-15 В в течение нескольких минут падает до 1-2 В. После выключения, радиатор остывает, начинает работать как положено, но потом снова перегревается. Сняли БУД, попробовали работоспособность с одним замком, кнопкой, панелью вызова- все работает прекрасно, ничего не греется. Как можно немного разгрузить БУД? Что можно запитать от постороннего блока питания, чтобы все функционировало?
Немного доп. информации: БУД установлен на 3 этаже, т.к. первые два нежилые. Расстояние до парадной двери примерно 15 метров. Кабель с DL+/DL- до парадной двери использован шввп 2\0.5. От парадной двери кинута 2*0,22 до магнита второй двери (примерно 10-12 метров). |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Mar 22 2013, 00:14
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Насчет реле, получается, кто открывает дверь на лестницу - открывается только она, кому открывают дверь к лифту (которой управляет БУД) - открываются обе двери?
-------------------- www.isnv.ru
|
anap Need Help! Mar 16 2013, 18:22
petr5555
Значит ситуация такая: есть сквозной подъезд. на ... Mar 17 2013, 17:16
anap А как все это подключить то?:/ Mar 17 2013, 18:29
petr5555
А как все это подключить то?:/
Я не понял, Вы н... Mar 17 2013, 19:03
anap
Я не понял, Вы не знаете как запитать Ваш контрол... Mar 17 2013, 19:44
leks812 Я бы собрал полноценную систему, на вторую дверь, ... Mar 17 2013, 18:59
alex_t2 Самое простое - подключить параллельно первому зам... Mar 17 2013, 19:57
Integral Service
Нам такой дом как то достался на обслуживание. Вы... Mar 18 2013, 19:57
petr5555 Я тоже не понял, в чём смысл открывать сразу две д... Mar 18 2013, 20:12
anap
Я тоже не понял, в чём смысл открывать сразу две ... Mar 19 2013, 20:49
Vitalik У нас есть такой подъезд. Две двери, одна идет к л... Mar 19 2013, 22:10
Integral Service Виталик, т.е. КТМ ставили только для того чтобы пр... Mar 20 2013, 10:34
anap Решили переписать ключи с этого БУДа (301м) на КТМ... Mar 20 2013, 21:00
Vitalik
Не совсем вопрос понял. Ктм работает независимо, ... Mar 21 2013, 01:22
Vitalik Да, все верно. Жильцы пользуются уже третий год и ... Mar 23 2013, 00:38![]() ![]() |