Совместная работа оборудования VIZIT серий 300 и 400 |
Совместная работа оборудования VIZIT серий 300 и 400 |
alexandr.m.v |
Mar 5 2013, 22:43
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 5 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 723 |
Привет всем!Очень нужна помощь в решении следующей задачи.При входе в офисное здание установлен БВД-311, в каждом офисе-трубка,подключенная через БК-30 к БУД-302.В одном из офисов установлен индивидуальный домофон М440СМ,подключенный через БК-4МV к БУД-420М и БВД-431DXKCB.Задача в том,чтобы избавиться от ставшей лишней трубки и заставить этот офисный домофон работать с подъездным.Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать соединения,если такая конфигурация вообще возможна.Спасибо!
|
Integral Service |
Mar 18 2013, 19:54
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Да, перемычка может еще аукнуться... Я бы даже сказал, не может, а уже однозначно аукнулась. Автор, проверьте открытие замка с трубок Ваших соседей! В многоквартирном домофоне GND нельзя соединять с любой из едениц! -------------------- www.isnv.ru
|