БВД М200, Если установлена DS1996 невозможен набор квартир |
БВД М200, Если установлена DS1996 невозможен набор квартир |
| shik |
Mar 5 2013, 11:01
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 721 |
Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите по ситуации с БВД М200. Моя организация по просьбе одной УК установила несколько домофонов марки «Визит», в новом многоквартирном доме. Схема установки классическая, все согласно инструкции производителя: М200 + БК100 + БП, замок, кнопка «выход». Все «визитовское» все прекрасно работает, акромя одного подьезда. После установки прошло около 2-х месяцев, начали поступать жалобы жильцов, приехали на место и обнаружили, что при наборе любой из квартир с номерами 92-145 ( установлены 2 шт. БК100) на БВД загорается и гаснет светодиод «ждите ответа» и тут же загорается «ошибка», от ключа ТМ и кнопки «выход» дверь открывается. Так как установка и обслуживание домофонов не входит в основное направление деятельности нашей организации, обычно, дабы сэкономить время и нервы у нас имеется определенный зип, заменой платы БВД или БП обычно и решается вся проблема. Также поступили и в этот раз, но замена платы БВД результата не принесла, и выяснилась одна непонятная для нас деталь: если извлечь микросхему DS1996 из БВД, то прекрасно все работает - вызовы в квартиры поступают, из квартир при нажатии кнопки на УКП дверь открывается, но ключи ТМ естественно не работают. «АГА» сказали мы – глюкнула микросхема DS1996, тут же воткнули абсолютно новую микросхему, но результата данная операция не принесла, что с новой, что со старой микросхемой, при наборе квартиры БВД выдает «ошибка».
Если для Вас вопрос «ламерский», то для нас данная ситуация не типичная, по этому прошу не ругаться, а подсказать где искать неисправность. PS: поиск по форуму не дал результатов. |
![]() ![]() |
| shik |
Mar 12 2013, 09:23
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 5-March 13 Member No.: 47 721 |
В общем вроде "победили". Дело не в микросхеме, просто так совпало. Когда бвд держишь в руке не касаясь двери (металл) все работает, как только вставляем БВД в посадочное место в двери, начинается канитель с ошибкой. БВД заземлен, прозвонили кабеля идущие к бк100, кнопке, замку, просмотрели на излом и касание какой-нибудь жилы на дверь. Но найти причину не удалось-все само пропало, видать когда дергали-звонили контакт с дверью "ушел". Пока замечаний по работе домофона нет. Но себе заметку сделали с этим подъездом
|
shik БВД М200 Mar 5 2013, 11:01
alex_t2 Дополнительный вопрос:
данные из старой DS1996 Вы ... Mar 5 2013, 11:47
shik
Дополнительный вопрос:
данные из старой DS1996 Вы... Mar 5 2013, 12:09
alex_t2 Если без памяти вызов в квартиры работает, то проб... Mar 5 2013, 14:12![]() ![]() |