Vizit M402S - M402C, Проблема перехода |
Vizit M402S - M402C, Проблема перехода |
| Daeno |
Mar 6 2013, 11:03
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 6-March 13 Member No.: 47 725 |
Доброго времени суток!
Сдох старенький M402S - свернулось в полоску изображение с обоих камер. Было решено купить новый. Собственно этой модели в продаже не обнаружили, пришлось приобрести M402C, хотя камеры у нас ч\б, ну да не суть. Возникла проблема при установке: подсоеденил все провода в соответствии со схемой подключения старого монитора. Блок управления-то тот же. Камеры работают, двери открыть можно, дуплексная связь работает, НО при вызове с парадной или от двери видеодомофон отображает картинку (нужную), пиликает один раз и тут же посылает сигнал на открытие замка... Хотелось уточнить, это такая настройка, или блок управления (или еще что) не в порядке? Для проверки переподключил всё обратно - работает как часы... Заранее спасибо! С уважением. |
alex_t2 Перемычка HS-EQUIV должна быть в положении EQUIV
П... Mar 6 2013, 12:30
Daeno
Перемычка HS-EQUIV должна быть в положении EQUIV
... Mar 6 2013, 12:37
TS128 М-402C не означает что предназначен для цветных ка... Mar 6 2013, 19:34
alex_t2 Перемычка может быть, например, дефектной.
Дело в ... Mar 6 2013, 21:55![]() ![]() |