Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

РВС-4 + 2 ВКМ-440 + МТ460СМ

leere
post Feb 28 2013, 14:29
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 28-February 13
Member No.: 47 716



Подскажите пожалуйста схему подключения в такой ситуации: есть 2 вызывные панели, одна подъездная, а вторая БВД-403, и есть 2 монитора, которые расположены в одной квартире, подскажите, как через РВС-4 подключить эти 2 монитора к вызывным панелям, еще имеется 2 блока БКМ-440
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Feb 28 2013, 22:22
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
а вторая БВД-403


БВД -403CPL или CPO? разница принципиальна. Укажите какие мониторы у Вас. 2 БКМ-440 не потребуются, нужен только один. Подходящий вариант подключения (если мониторы соответствующие) есть в паспорте к М-456С.

Цитата
как через РВС-4 подключить эти 2 монитора

БВД-403CPL врядли Вам нужно пускать через разветвитель, если он будет использоваться только на этих мониторах, тут его сразу можно заводить на БКМ-440. А подъездный, если, конечно, в подъезде Ваши мониторы не планируются быть единственными, то на коаксиальный кабель магистрали нужно вешать РВС-4. К нему так же необходимо питание (можно взять от БКМ-440).


--------------------