подскажите,что я делаю не так?
квартиры с 16 по 25,ставлю перемычку DA на 1,десяток(где кв 16) вешаю на DA,2десяток(где с 20 кв) на DB,DC свободно.включаю,вызов в квартиры не идет.где моя ошибка?
в конце концов выкинул перемычку,подключил десяток(с 16)к DB,десяток с (с 20 кв) к DC.все прекрасно работает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Feb 14 2013, 21:47
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



С оборудованием на микроконтроллерах (а БК-30М построен на МК) надо держать ухо востро. После любых изменений конфигурации лучше перезагрузить, причем правильно.
Правильно - это снять питание, выждать минуту, чтобы гарантированно разрядился конденсатор (можно перемкнуть, чтобы ускорить), и включить снова.
Вполне возможно, что состояние перемычек контроллер коммутатора читает только при запуске, и далее изменение их положения ни на что не влияет.


--------------------