![]() Проблема с БВД. Или так и должно быть? |
![]() Проблема с БВД. Или так и должно быть? |
alex from israel |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 31 Joined: 14-January 13 Member No.: 47 668 ![]() |
В многоквартирном жилом доме меняли домофоны. Старые на новые видео БВД-432RCB. Но с новыми какая то проблема. У первого подъезда было все нормально у второго как будто отключался, приходилось перезагружать. С первого подъезда поставили на второй пока панель меняли, панель поменяли в магазине вроде бы все нормально должно быть, но не тут то было. Уже новая барахлит перед считыванием ключей или наборе квартиры какой либо, да и вообще чтоб кнопки хоть какие ни будь заработали, приходиться нажимать (звёздочку) делать по типу сброса. В чем может быть причина ведь он всегда должен быть в дежурном режиме и готов для считывания либо для набора квартир. Оба подъезды завязаны только через БК А-418 для вызова консьержа, больше не как не контачат БУД-420М у каждого свой! Квартиры вызываются, все вроде нормально кроме проблемы указанной выше!
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
"*" даёт команду сброса процессору, поэтому если обмен данными между БВД и БУД зависнет, "*" выводит его из этого состояния...
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 12:29 |