Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, буду ставить видеодомофон на подъезд 5-ти этажки. Хочу поставить груповой блок питания видеомониторов 24/12-1-1 и применить РВС-4 (4 штуки). Вопрос 1: будет ли хорошо работать система такого рода или стоит применить индивидуальные блоки питания?
Вопрос 2: На последний РВС надо ставить сопротивление каким номиналом?
Вопрос 3: Как ведет себя кабель CCTV для подключения мониторов от РВС, при том, что длина кабеля будет составлять около 25 метров (заказчик уперто хочет поставить все оборудование в один ящик на втором этаже, поэтому такая разводка требуется)?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jan 5 2013, 16:27
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



1. Да, групповое питание - это самое удобное и правильное решение. Работает хорошо, никаких проблем. РВС-4 подходят, но РВС-2 лучше приспособлены для современных мониторов VIZIT. РВС-2 удобнее и совершеннее, правда видеосигнал РВС-4 усиливают лучше. Короче подходят как правило и те и другие, и даже их комбинация в одной системе.

2. Резистор ставится обязательно, он устраняет искажение изображения. Резистрор 82 Ом, любой мощности. 82 Ом - это компромисс между соответствующем кабелю значением 75 Ом, и компенсацией потерь. 82 Ом номинал рекомендованный в инструкции где есть все схемы подключения. В РВС-2 резистор уже встроен, его нужно только включить джампером (перемычкой) на последнем в кабеле блоке и не забыть отключить в остальных промежуточных блоках.

3. Длина 25 метров - ерунда. Естественно всё оборудование должно быть размещено там где удобно и под провода никто не подстраивается. Что значит кабель CCTV - непонятно. Нужен коаксиальный радиочастотный кабель типа РК-75 (волновое сопротивление 75 Ом) с медными центральным проводником и оплёткой, можно лужёной но обязательно не алюминиевыми и не стальными. Толщина кабеля прежде всего должна быть удобной для монтажа, при этом чем толще кабель, тем на большие расстояния он может передавать сигнал. Но расстояния рассчитываются от 100 метров и более.