БУД 420, БВД- 4ХХ комфорт, периодически а порой постоянно начала вылазить надпись ЛИНИЯ ЗАНЯТА.. в подъезде 100 квартир, как это побороть???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Dec 28 2012, 12:01
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Пульт консъержа есть?
Или у Вас ТОЛЬКО один комплект БУД+БВД?
Если только один, то смотрите, не замыкается ли у Вас где-нибудь SEL на землю. Занятость определяется по уровню на этой линии. В норме > 12 Вольт, это означает свободно. Низкий уровень - занято.
Если квартир меньше 100, проверьте перемычку между SELaми.


--------------------