![]() SM-100 не открывает дверь ключом, но с трубок и кнопкой открівает! |
![]() SM-100 не открывает дверь ключом, но с трубок и кнопкой открівает! |
ternopol |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 54 Joined: 22-April 12 Member No.: 47 294 ![]() |
Странный глюк в БВД SM-100. При нажатии кнопки "Выход" блок вызова подает питание на электромеханический замок, так же все отлично работает если открывать дверь с УКП. Но ключом ТМ и кодом доступа открыть дверь невозможно, не появляется напряжение на замок. При этом БВД выдает сигнал что дверь открыта. Я так понимаю за это в БВД соответствуют 2 различные микросхемы / транзисторы? Подскажите пожайлуста какие? БВД 2005 года. Заранее благодарен!
-------------------- |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Не усложняйте проблему.
Именно SM100 или другой подъездный домофон и способны сформировать фиксированный короткий импульс (1 сек.), если правильно запрограммированы. Если необходим мощный сигнал, то для этог следует предусмотреть соответствующее сечение проводов, причём в любом случае, при любом оборудовании. Далеко не у всех замков сопротивление 10 Ом (1,2А), есть масса моделей замков с параметрами не отличающимися от электромагнитных замков (20 Ом, 0,6А) и есть замки требующие большего тока чем 1,2А. БПД-18/12-3-1 отличается от стандартного для SM100 БПД-18/12-1-1 только наличием реле, такого же как и в SM100 и ещё наличием стабилизатора 12V для питания видеокамеры, кроме того в SM100 есть схема для получения из различных сигналов отпирания, сигнал управления реле (ключ для управления реле). БПД-18/12-3-1 вообще не предназначен для БВД-SM100. Данный БПД был необходим для "древних" нестандартных УКП-101 и соответствующих им нестандартных БВД. И ещё он предназначен для устройств без собственного силового элемента управления замком. Это БВД-404, БВД-405, К-8 и КТМ-40, последние два давно сняты с производств. Из всех моделей на сегодня самым актуальным случаем применения БПД-18/12-3-1 является пожалуй только БВД-405 и только в том случае когда нет контроллера ключей КТМ-602 или КТМ-600, или аналогов других марок, или замок электромеханический, потому что с электромагнитным замоком без контролера лучше всего ставить таймер MC ML-400T |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 11:12 |