![]() SM-100 не открывает дверь ключом, но с трубок и кнопкой открівает! |
![]() SM-100 не открывает дверь ключом, но с трубок и кнопкой открівает! |
ternopol |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 54 Joined: 22-April 12 Member No.: 47 294 ![]() |
Странный глюк в БВД SM-100. При нажатии кнопки "Выход" блок вызова подает питание на электромеханический замок, так же все отлично работает если открывать дверь с УКП. Но ключом ТМ и кодом доступа открыть дверь невозможно, не появляется напряжение на замок. При этом БВД выдает сигнал что дверь открыта. Я так понимаю за это в БВД соответствуют 2 различные микросхемы / транзисторы? Подскажите пожайлуста какие? БВД 2005 года. Заранее благодарен!
-------------------- |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Вообще электромеханический замок должен открываться не просто через реле, а
только специальной схемой ( т.е. специально есть блок БП18/12-3-1). Сигнал на соленоид должен быть коротким и мощным (сопротивление там около 10 Ом). |
![]() ![]() |