в общем такая проблема..
Недавно взяли дом на обслуживание новый, года 3 дому. Оборудование - БВД-SM100, БК-100, БПД18/12 все было нормально все вроде работало в один день, по рассказам жильцов, домофон сошел с ума ... у половины квартир двери не открывались с трубки, звонили в одну квартиру по подали в несколько. ковырялись мы ремонтировали почти все устранили осталась одна проблема, а верней 2е но они одинаковые... в общем так: когда отключины 10ая и 30ая квартиры все работает нормально ни каких проблем, подключаешь начинается... при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую, при звонке в 10ую все нормально работает. так же и 30ыми квартирами... вроде все проверили все подключено нормально нигде не запоралелено.... вк100 был заменен на вк100м |
![]() ![]() |
| petr5555 |
Dec 10 2012, 19:08
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
в общем такая проблема.. Недавно взяли дом на обслуживание новый, года 3 дому. Оборудование - БВД-SM100, БК-100, БПД18/12 все было нормально все вроде работало в один день, по рассказам жильцов, домофон сошел с ума ... у половины квартир двери не открывались с трубки, звонили в одну квартиру по подали в несколько. ковырялись мы ремонтировали почти все устранили осталась одна проблема, а верней 2е но они одинаковые... в общем так: когда отключины 10ая и 30ая квартиры все работает нормально ни каких проблем, подключаешь начинается... при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую, при звонке в 10ую все нормально работает. так же и 30ыми квартирами... вроде все проверили все подключено нормально нигде не запоралелено.... вк100 был заменен на вк100м Ну у Вас кроме перевёртышей могут быть ещё и замыкания, причём в любых сочетаниях. И между линиями и замыкания на другие источники сигналов. Ищите.. Воспользуйтесь токовым методом прозвонки. Он тут неоднократно описывался. Вы уже как бы определили причину - квартиры, так что осталось дело за малым. |
Edron при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую Dec 10 2012, 19:01
alex_t2 Линия Е0 замкнута на землю.
Варианты - видеомонито... Dec 10 2012, 23:32
Edron
Линия Е0 замкнута на землю.
Варианты - видеомонит... Dec 11 2012, 19:31
nivaha Можете попробовать самый простой метод поиска-муль... Dec 12 2012, 17:16![]() ![]() |