![]() проблемы с бвд 400 серии с кнопкой для консъержа |
![]() проблемы с бвд 400 серии с кнопкой для консъержа |
nevostr83 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 27-November 12 Member No.: 47 618 ![]() |
уважаеммые коллеги даброго времени суток. у меня такая ситуация.дом на 5 подъездов,и один консъерж.
1. звоня в одну квартиру попадаешь в другую 2.как поставить смещение (пример:179)коммутаторы бк-10 |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Если брать во внимание заголовок темы, то у вас не два а три не связанных между собой вопроса...
Начну в обратном порядке: 3. Смещения и чего-то подобного в домофонах VIZIT практически нет. Есть только БУД-302К-80, где таковое применяется, ранее был БУД-301К, что почти тоже самое, всё, в остальных моделях оборудования VIZIT никакого смещения нет! Квартира 179 подключается на D7 и E9 БК подключённого к SEL1. Квартира 200 подключаться на D0, E0 БК подключённого к SEL0. В случае БК-10 десяток у этих коммутаторов может быть всего один и он задаётся на каждом БК перемычкой. Единицы подключаются как есть. Если квартир всего меньше 100 - между SEL0 и SEL1 ставится перемычка и сотня вообще игнорируется, рассматриваются только разряд десятков и единиц. 2. Ищите неправильно подключенную квартиру - ошибки полярности подключения, параллели и т.д. Возможно замыкание в проводке. 1. Какая проблема с кнопкой - расскажите подробнее? |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 08:48 |