Помогите пожалуйста отремонтировать БУД. У меня на копилось несколько будов, которые не работают.
1. БУД-302 , не работают клеммы DL+ и DL- - нет напряжения.
2. БУД-301, все работает, только при снятие трубки идут звонки. Нет ни связи ни открывается с трубки
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Nov 24 2012, 13:31
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



1. DL+ и DL- - проверьте, что напряжения нет в любом состоянии, как в дежурном режиме, так и при отпирании замка с кнопки выхода или ключа или трубки. Если действительно в любом состоянии нет напряжения - возможно неисправен силовой транзистор, который самый большой стоит без радиатора в районе клемм подключения замка. Транзисторы применяются двух типов в зависимости от модификации БУД.

2. Замените транзистор BC847C (1G код на корпусе SOT-23) в районе узла на транзисторе 2SB772...