![]() БВД-N100 + TU412M1 + БК10 - не работает "гостиничная нумерация" |
![]() БВД-N100 + TU412M1 + БК10 - не работает "гостиничная нумерация" |
Vivisector |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 17-November 12 Member No.: 47 602 ![]() |
Добрый день.
собственно в теме описание проблемы. Имеются БВД-N100 + TU412M1 + БК10, на 3х секциях по 60 квартир. Для возможности вызова квартир с номерами более 100 активирован "гостиничный" режим на 2й и 3ей секциях, заполнена таблица соответствия. Беда в том что этот режим используется только при вызове квартир с пульта консьержа, а с БВД вызов осуществляется в прежнем режиме. В какую сторону копать под данную проблему? Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Тогда никаких проблем.
Просто ставите на всех ТУ412 перемычку SEL0-SEL1 и все. Больше ничего не требуется, гостиничная нумерация не нужна. БВД-N100 вообще игнорируют сотню, на них можно набирать 25, 125, 225, 325 и т.д. - это одно и то же ТУ412 делит сотни на чет-нечет, установка перемычки приведет к игнорированию этого правила, и работать будет так же, как и N100. При таком выборе оборудования возможности каких-либо последующих апгрейдов у Вас минимальны. Если заказчик, например, захочет (в будущем) закрыть территорию и поставить на калитках общие блоки вызова - с БВД N100 этот номер не пройдет., их придется менять все. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |