![]() Соединить N100 и IronLogic Z5 |
![]() Соединить N100 и IronLogic Z5 |
Depressive_Age |
![]()
Post
#1
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 7-October 11 Member No.: 46 975 ![]() |
Привет, уважаемым!
Сегодня столкнулся с непоняткой: есть панель БВД N100, БК100 и БПД 18\12. В панели сгорела флешка с базой, флешку установил другую. Попытался прикрутить контроллер Z5 в режиме сбора ключей. Подключал по двум вариантам: В первом случае замок открывается ключами и кнопкой, но не открывается из квартир - панель пищит "открыто", контроллер молчит. ![]() Во втором случае открывается из квартир и кнопкой, но не открывается ключами. Можно ли контроллер подключить без дополнительного реле? ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Первая схема в таком варианте работать не будет. Надо управление контроллером по кнопке заводить не с кнопки выхода, а с реле панели, т.е. провод "кнопка" от контроллера должен идти на COM, а NО соединить с "землей"
А вторая должна. Практикуем подобное включение при необходимости. Проверьте, у Вас точно соединены минусы источников 12 и 18 вольт? На схеме-то нарисовано, но есть ли оно на практике? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 16:29 |