Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Зависание домофона.

, переодически не пускает и не выпускает.
Александр Миронов
post Sep 10 2012, 21:00
Post #1


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Здравствуйте.
Система на основе БУД 302.Происходит нечто вроде зависания.Тоесть Панель горит,магнит даржит,а на ключ и кнопку не реагирует и нажатие кнопок клавиатуры тож не отзывается.Но если выключить и снова включить,то работает.Работает правда не долго,днем перезапустил вечером завис.Менял выз.панель,менял БУД.Поставил бесперебойник(так-как грешил на эл.сеть).Поработал чуть больше,но потом снова здорова.Перетянул провода на блок вызова,магнит и кнопку.Рекорд,протянул пять дней и опять завис.Жильцы неистовствуют ,а у меня на сей счет больше мыслей нет.Такое вижу за три года в первые.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Sep 11 2012, 18:17
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Было такое много раз на старом оборудовании (как правило БУД-302 (без буквы М) в сочетании с БВД-342RT и БВД-313R. С абсолютной точностью и сейчас не готов сказать в чем проблема, но процентов на 90 уверен что это все же скачки/просадки напряжения в сети, т. к. встречались случаи, когда одновременно такое явление было например в одном районе в нескольких подъездах и т.п. Попробуйте подключить к другой фазе


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр Миронов
post Sep 13 2012, 11:48
Post #3


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Цитата(Integral Service @ Sep 11 2012, 19:17) *

Было такое много раз на старом оборудовании (как правило БУД-302 (без буквы М) в сочетании с БВД-342RT и БВД-313R. С абсолютной точностью и сейчас не готов сказать в чем проблема, но процентов на 90 уверен что это все же скачки/просадки напряжения в сети, т. к. встречались случаи, когда одновременно такое явление было например в одном районе в нескольких подъездах и т.п. Попробуйте подключить к другой фазе

Вот тоже так думаю.Есть еще один подьезд с таким же об.Но там редко такое происходит.Притом сидит консьерж,его и научил перезапускать.
User is offlineProfile CardPM