БВД 407, не работает кнопка вызова |
БВД 407, не работает кнопка вызова |
| Zoom |
Jul 6 2012, 22:33
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 17-June 11 Member No.: 46 828 |
Добрый вечер. БВД был отключен от питания в декабре прошлого года (2011). Сейчас клиенту потребовалось обратно подключить БВД; подключили, но кнопка вызова теперь срабатывает с десятого раза.
В чем может быть проблема? |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Jul 7 2012, 00:23
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Соберите на стенде
-------------------- www.isnv.ru
|
Zoom БВД 407 Jul 6 2012, 22:33
TS128 Если БВД установлен на улице - то возможно под кно... Jul 7 2012, 11:21
Integral Service
Ну во втором случае возможно будет достаточно про... Jul 8 2012, 22:17
TS128 Конструкция кнопки такова, что пыль может туда про... Jul 9 2012, 05:42
petr5555 Чего тут придумывать с продувкой и т.п.?
Надо прос... Jul 9 2012, 09:07
Zoom Поменял кнопку, проработал два дня. Сегодня клиент... Jul 29 2012, 19:58![]() ![]() |