Здравствуйте Форумчане! Ситуация следующая: дом три подъезда стояло оборудование: БВД-311, БУД-301М, БК-100. На калитку поставлено: БВД-311, БУД-302М. БУДы запараллелены. Система работает хорошо. Проявилась неисправность в 1-ом подъезде. До 10 кв. работает без укоризненно. В 10-ую проходят все звонки от 11 по 15 кв., в них же нечеткая связь. При отключении 10-й, связь в 11-ой по 15-ой хорошая. Трубки в подъездах УКП 9М. Подключал в 10-ой УКП-12, то же самое. Отключал подъезд от калитки, ситуация не меняется. Пробовал отключать по очереди трубки с 11-ой по 15-ую. Менял провод еденицы десятков. Ситуация как описано выше. При наборе 10-ой связь отличная.
Может есть идеи?
P.S. по БК-100 стоит в первом и втором, в третьем БК-30.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Jul 2 2012, 22:06
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Н-да.
Честно говоря, даже не знаю, с чего бы начать...
Уже неоднократно говорилось, что при построении подобных систем на базе Визита очень важно обеспечить минимальное сопротивление проводов между БУДами. При расстояниях 200 м витая пара с удельным 90 ом\км - не лучший выбор.
У Вас витая как расключена? Поскольку Вам надо иметь 5 проводов - (SEL0 SEL1 LINE Ek GND) то оставшиеся 3 провода надо соединить с клеммами GND. Таким образом увеличим сечение общего провода.
Кроме того, если у Вас 1 калиточный блок на 2 дома, то БУД301М не подойдет - надо чтобы везде ОБЯЗАТЕЛЬНО стояли блоки с двумя SELами - БУД302М, БУД420М, причем ВСЕ! одноименные SELы должны быть соединены . Кроме того, поскольку блоков 5, то возможна перегрузка линии Ек, придется немного дорабатывать блоки.
В общем как-то Вы смело взялись за далеко не ординарную задачу...


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
kotoff
post Jul 2 2012, 22:10
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 27-June 12
Member No.: 47 382



Цитата(alex_t2 @ Jul 2 2012, 23:06) *

Н-да.
Честно говоря, даже не знаю, с чего бы начать...
Уже неоднократно говорилось, что при построении подобных систем на базе Визита очень важно обеспечить минимальное сопротивление проводов между БУДами. При расстояниях 200 м витая пара с удельным 90 ом\км - не лучший выбор.
У Вас витая как расключена? Поскольку Вам надо иметь 5 проводов - (SEL0 SEL1 LINE Ek GND) то оставшиеся 3 провода надо соединить с клеммами GND. Таким образом увеличим сечение общего провода.
Кроме того, если у Вас 1 калиточный блок на 2 дома, то БУД301М не подойдет - надо чтобы везде ОБЯЗАТЕЛЬНО стояли блоки с двумя SELами - БУД302М, БУД420М, причем ВСЕ! одноименные SELы должны быть соединены . Кроме того, поскольку блоков 5, то возможна перегрузка линии Ек, придется немного дорабатывать блоки.
В общем как-то Вы смело взялись за далеко не ординарную задачу...

СПАСИБО за совет. В ближайшее время займусь реконструкцией старых систем. По результатам обязательно отпишусь.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Leks   Одна квартира с подъезда   Jun 29 2012, 14:30
TS128   Скорее всего локальная проблема в подъезде - переп...   Jun 29 2012, 15:43
Leks   Скорее всего локальная проблема в подъезде - пере...   Jun 29 2012, 19:17
petr5555   Вам же сказали - ищите переполюсовку или замыкание...   Jun 29 2012, 22:23
Leks   Вам же сказали - ищите переполюсовку или замыкани...   Jun 30 2012, 08:53
alex_t2   Вообще-то по такому описанию В 10-ую проходят все...   Jun 30 2012, 19:39
Leks   Замыкания и переполюсовки не обнаружил, думаю неис...   Jul 3 2012, 09:03
kotoff   Подобная проблема!!! Собрана система н...   Jul 2 2012, 20:45
alex_t2   Так а коммутатор-то меняли? Пусконаладка этой сис...   Jul 2 2012, 21:27
kotoff   Так а коммутатор-то меняли? Пусконаладка этой си...   Jul 2 2012, 21:44
alex_t2   Н-да. Честно говоря, даже не знаю, с чего бы начат...   Jul 2 2012, 22:06
kotoff   Н-да. Честно говоря, даже не знаю, с чего бы нача...   Jul 2 2012, 22:10
alex_t2   Сейчас я Вам отрисую примерную схему монтажа. Загл...   Jul 2 2012, 22:15
alex_t2   RE: Одна квартира с подъезда   Jul 2 2012, 23:13
kotoff   ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Очень поможет. ...   Jul 3 2012, 07:38


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 14:23