Здравствуйте Форумчане! Ситуация следующая: дом три подъезда стояло оборудование: БВД-311, БУД-301М, БК-100. На калитку поставлено: БВД-311, БУД-302М. БУДы запараллелены. Система работает хорошо. Проявилась неисправность в 1-ом подъезде. До 10 кв. работает без укоризненно. В 10-ую проходят все звонки от 11 по 15 кв., в них же нечеткая связь. При отключении 10-й, связь в 11-ой по 15-ой хорошая. Трубки в подъездах УКП 9М. Подключал в 10-ой УКП-12, то же самое. Отключал подъезд от калитки, ситуация не меняется. Пробовал отключать по очереди трубки с 11-ой по 15-ую. Менял провод еденицы десятков. Ситуация как описано выше. При наборе 10-ой связь отличная.
Может есть идеи? P.S. по БК-100 стоит в первом и втором, в третьем БК-30. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Вообще-то по такому описанию
В 10-ую проходят все звонки от 11 по 15 кв., в них же нечеткая связь. есть вероятность пробоя ключа Е0 в одном из коммутаторов. К такому же проявлению приводит замыкание линии Е0 на землю и на абонентской стороне (например через неправильно подключенный монитор в одной из квартир с "круглым" номером - 10, 20,30 и т.д. Ключи единиц коммутаторов "бьются" довольно редко (и как правило целиком микруха, т.е 5 штук) - обычно после грозы, пожара или прочих катаклизмов. Десятки текут чаще (спасибо производителям КТ973 - как правило из-за брака), но там проявление было бы несколько другим - звонки для 25-й, 35-й, 45-й и т.д проходили бы и в 15-ю, для 26-й и т.д. в 16-ю, т.е. не так, как описано. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 23:44 |