Перенос базы ключей из БУД-301 в Ironlogic Z-5R, Возможно перенести используя мастер ключ? |
Перенос базы ключей из БУД-301 в Ironlogic Z-5R, Возможно перенести используя мастер ключ? |
| anatolysn |
Jun 28 2012, 12:58
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 28-June 12 Member No.: 47 384 |
1. ситуация такая - неквалифицированным сотрудником домофонной компании была стерта база ключей в контролере Z-5R, которые стоят 3 шт. на калитках, на 3 подъездах стоят Визит БУД-301.
Возможно ли перенести базу данных из 3-х подъездных контролеров БУД-301 в 3 контроллера Z-5R с помощью мастер ключа или иным быстрым и простым способом. способ заново заносить ключи через панель в контроллеры Z-5R всех 126 квартирантов отметаеца как гемморойный. 2. БУД-301 можно подключить к компьютеру и программировать его? А не доисторическим способом через панель домофона? |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jun 28 2012, 13:59
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Бытовые телевизоры как правило не подключаются к компьютеру, для настройки. Что по-вашему вся современная бытовая техника "доисторическая"? Скорее если бы Вас заставили в шестнадцатеричных кодах непременно с компьютера настраивать домофон - вот это было бы "доисторическим" способом. Программирование домофона без компьютера - это напротив признак его большого технического совершенства. Вот представьте себе домофон, к которому в придачу нужно обязательно покупать ещё и компьютер!
1. Оригинальные ключи DS1990A имеют уникальный идентификационный номер объёмом 6 байт. У домофонов VIZIT в память пишется всего 3 последних байта из номера ключа, у Z-5R пишется, 5 последних байт. Первый байт номера у всех ключей как правило 00, поэтому его никто не пишет в память. Z-5R так просто не заработает с базой ключей из БУД потому как в ней отсутствуют первые два байта из 5 записываемых в Z-5R. Однако с помощь уникального программно-аппаратного комплекса, который разрабатывает alex_t2, это и ещё многое другое возможно. Самое простое вклоючить в Z-5R автосбор ключей (режим Accept). 2. Домофоны VIZIT не подключаются к компьютеру. Из всего оборудования VIZIT могут быть извлечены и переставлены микросхемы памяти ("флэшки"), котрые могут быть запрограммированы VIZIT DM-08 или комплексом от alex_t2. |
anatolysn Перенос базы ключей из БУД-301 в Ironlogic Z-5R Jun 28 2012, 12:58
anatolysn Такой вариант возможен:
126 квартир, 3 подезда, 3 ... Jun 28 2012, 15:35
alex_t2 Перенос базы из Визита в Z5R возможен, но не ... Jun 28 2012, 19:46
anatolysn возможен вариант как самый простой и быстрый в мое... Jun 28 2012, 19:59
L0Ki Как уже выше сказали, проще всего перевести в режи... Jun 28 2012, 20:07
alex_t2 Уж тогда лучше прикупить КТМ-600, а не ЗИП БУД302.... Jun 28 2012, 21:26
anatolysn
Уж тогда лучше прикупить КТМ-600, а не ЗИП БУД302... Jun 28 2012, 21:42
anatolysn Алекс т2, Личную почту проверьте Jun 29 2012, 13:31
anatolysn Алекс т2, Личную почту проверьте.
что то я не вижу... Jun 29 2012, 13:31
alex_t2 Я в отпуске, интернет несколько в стороне, поэтому... Jun 30 2012, 19:08![]() ![]() |