БКМ440+МТ460СМ+БВД401СPL

, брак или ошибка подключения
mousedriver
post Jun 9 2012, 10:03
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 9-June 12
Member No.: 47 353



Здраствуйте добрые люди, помогите советом.
Купил комплект БКМ440,МТ460СМ,БВД401СPL, собрал для проверки дома, типа стенд. Линия от БВД до БКМ 50м UTP и видео по РК75. МТ460 подключил к БЛМ коротким куском витухи, все соединения проверил по схеме и по маркировке на колодках. Подаю питание, питание на блоки идёт. Дальше проблема: картинка на экран не идёт, меню не идёт, при нажатии на кнопку "меню" экран тёмный видно слабое подёргивание внизу экрана (как бы в тёмной глубине). Отвёз МТ460СМ поменял, привёз подключил, теже яйца в профиль. Отвёз БКМ, менять отказались, оставил на проверку-ремонт. БВД проверил сам, видео на обычный телевизор идёт. Позвонил в сервис Визит, попросил проконсультировать. Говорят странные вещи, якобы не доходит видеосигнал от БВД и ПОЭТОМУ не работает меню. както я сильно сомневаюсь что экранное меню завязано на видео.
Знающие люди просветите, что не так - монтаж или брак БКМ440.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jun 10 2012, 07:55
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



С БКМ-а должно выходить стабилизированное напряжение 17V, в нём для этого есть импульсный стабилизатор или как его ещё называют DC-DC преобразователь. БВД конечно легко может работать при напряжении от 16 до 27V.

12V по линии Ec поступает только на БВД, а не как Вы говорите "на все блоки" и не постоянно, а только в активном режиме монитора.

Напряжение следует мерить на на БКМ, а на клеммах подключаемых устройств, это позволяет не гадать много 50 метров или не много, а знать точно. Максимальные расстояния и диаметры/сечения проводов привидятся из простых соображений, в зависимости от падения напряжения в кабеле, которое зависит от действующего тока и сопротивления провода. Кроме того "витая пара" это отнюдь не специализированный кабель для видеодомофона и даже простого домофона. Для исключения возможных помех на изображении при расстояниях больше 15-20 метров желательно применять экранированный провод для видеосигнала, не коаксиальный кабель, а достаточно просто экранированный. Либо применять приёмопередатчики для передачи видеосигнала по "витой паре". По остальным линиям, кроме видеосигнала следует просто обеспечить допустимый минимальный уровень напряжения с учётом падения, в исключительных случаях можно просто перенести источник питания ближе к БВД.

Вы случайно не могли напутать общий провод и провод видеосигнала? Эти провода должны быть в одной паре и с кабелем "витая пара" легко ошибиться. Если поменять местами провод видеосигнала и общий провод - на экране как раз и будут описанные вами "подёргивания" и отсутствие различимого изображения.

Не верно говорить что для VIZIT много - в инструкциях к импортным мониторам вообще не рассматривается провод диаметром меньше 0,8 - 0,65 мм. 15-20 метров это обычное расстояние от этажного БВД до БКМ и от БКМ до монитора или расстояние от этажного РВС, подъездного видеодомофона, до БКМ.