Фантомные вызовы |
Фантомные вызовы |
| BelousAV |
May 15 2012, 11:41
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 15-May 12 Member No.: 47 320 |
Вчера обнаружилась проблема:
Есть БВД-SM100, БК100, пульт консъержа. Стали проходить вызовы с 34 и 45 на пульт консъержа, трубку снимаешь - едет отбой (точнее тишина), но даже при снятой трубку проходят вызовы с данных квартир, и соответственно сразу же отбиваются, чаще всего вызов идет с 34 квартиры. В чем может быть проблема? КЗ на абонентских линиях данных квартир отсутствует, расположены на разных этажах. Вчем может быть проблема? P.S. при вскрытии БПД18/12-1-1 видно что начал подтекаьт один из конденсатор (вечеорм еще раз проверю, но вроде бы 2200/25V) |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
May 15 2012, 13:39
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
На самом деле дохнет в БП чаще всего конденсатор источника замка - 2200х25 (как и у Вас), почти ни на что не влияет, только возможно будет слегка гудеть замок, и слабее держать, лучше заменить, конечно.
Питание собственно домофона идет от источника 18 В, с ним проблемы редки, разве что проблемы с предохранителем - сгорел, неконтакт в держателе, но тогда у Вас будут жалобы на неоткрывание дверей с трубок. В вашем случае наиболее вероятен выход из строя конкретной трубки, или плохое качество соединений в её цепи. Меняйте трубку, проверяйте скрутки. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
BelousAV Фантомные вызовы May 15 2012, 11:41
petr5555
Вчера обнаружилась проблема:
Есть БВД-SM100, БК10... May 15 2012, 12:13
BelousAV
А при чём здесь разныем этажи и КЗ?
Вы коммутатор... May 15 2012, 12:55
BelousAV Еще забыл добавть, если набраьт с пульта консъержа... May 15 2012, 13:14
alex_t2 А трубки висят тоже в коммутационных помещениях?
П... May 15 2012, 13:14
BelousAV
А трубки висят тоже в коммутационных помещениях?
... May 15 2012, 13:23
alex_t2 Бывает также выход из строя переключателя громкост... May 15 2012, 13:16
BelousAV Спасибо. Буду сегодня пробовать проверять.
Только... May 15 2012, 14:03
alex_t2 Вызовы из существующих квартир?
Как правило, при п... May 15 2012, 16:40
BelousAV Если это в будущем кому-нибудь пригодится.
Вылечил... May 16 2012, 07:01
alex_t2 У меня в квартире начала прибывать вода. Все краны... May 16 2012, 07:59
BelousAV
У меня в квартире начала прибывать вода. Все кран... May 16 2012, 12:21
alex_t2 Если устранили переполюсовку, то все. Просто Вы на... May 16 2012, 12:50![]() ![]() |