VIZIT-TU418 и БУД-420М в режиме HOTEL

Zaal
post Apr 4 2012, 20:00
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 3-April 12
Member No.: 47 267



Здравствуйте!

Проблема такая: есть подъезд с нумерацией квартир не по порядку - основной блок кв. с 198 по 243 и дополнительно две квартиры 442 и 443, из-за этих двух квартир приходится использовать режим HOTEL в БУД-420М. Данный подъезд необходимо подключить к пульту консьержа через блок управления VIZIT-TU418. Вопрос: каким образом в этом случае производится вызов квартиры с пульта консьержа?

Анализируя схему подключения БК-А418 я пришел к выводу, что с пульта консьержа вызов производится по порядковому (номеру пары), а не по фактическому номеру квартиры. В документации к пульту консьержа и блоку управления VIZIT-TU418 информации о соответствующем режиме HOTEL или другом способе задать соответствие между порядковым номером квартиры и фактическим я не нашел.

Получается, что у консьержа должна быть перед глазами таблица соответствия номеров квартир или я что-то неправильно понимаю?

Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Zaal
post Apr 4 2012, 22:35
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 3-April 12
Member No.: 47 267



К сожалению, я не являюсь проектировщиком данной системы, поэтому работаю с тем что есть) К тому же я новичок в этой сфере, приходится разбираться на ходу)

Причина выбора TU-418 скорее всего связана с тем, что он поддерживает подключение 4 подъездов, таким образом пытались сократить кол-во пультов консьержа (всего подъездов 12), но, с учетом необходимости гостиничной нумерации, использование TU-412 целесообразнее, спасибо за подсказку!

Тогда мне представляется следующий порядок действий: в подъезде ~60 квартир, в трех подъездах настраиваем гостиничную нумерацию (составляем общую таблицу соответствия и загружаем в каждый БУД часть, соответствующую его подъезду), соединяем выходы БУДов параллельно (не забыв настроить приоритет) и подключаем к TU-412, так же поступаем с оставшимися 9-ю подъездами. Думаю все правильно.

еще вопрос: возможно ли к нескольким TU-412 подключить один терминал консьержа?