БКМ-440, схема подключения 2 монитора VIZIT-MT460CM на один БКМ-440 |
БКМ-440, схема подключения 2 монитора VIZIT-MT460CM на один БКМ-440 |
serg816 |
Aug 27 2010, 17:02
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 27-August 10 Member No.: 46 338 |
Помогите ни как не могу разобрать!!!!
схема подключения 2 монитора VIZIT-MT460CM на один БКМ-440 можно ли этих два монитора посадить на бкм-440 что бы работали совмесно и голос и на открытие??? |
TS128 |
Mar 22 2012, 01:12
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да верно, уточните какие именно мониторы или терминалы используете? Мониторы М-456C или терминалы MT-460CM? Принципиальная разница в том, что MT-460 это терминал и он может работать с БКМ только как основной (подключенный к линии DATA и остальным слева от этой клеммы). Дополнительным дополнительными мониторами могут быть М-430, М-440 или М-456. Дополнительные мониторы подключаются к клеммам +E, HS+, HS- VO и GND и не подключаются к клемме DATA!
Проверьте ещё переставлена ли перемычка из положения EQIV. в положение HS/MON. |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th November 2024 - 00:03 |