![]() Помогите решить проблему |
![]() Помогите решить проблему |
bvitg |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 12-March 12 Member No.: 47 203 ![]() |
Здравствуйте все.
Есть оборудование: БВД N100 БК-4 БПД18/12-1-1 TU412M Девяти этажный дом Возникла проблема следующего характера: 1 На пульт консьержа постоянно идет вызов со всех подключенных квартир в рандомном порядке, причем, раз звякнул и все. Период вызывов разный, может раз в минуту, а может раз пять за 10 секунд. 2 С некоторых квартир нельзя открыть входную дверь. Переговоры вести можно, а когда нажимают на кнопу открытия идет треск и не открывает, причем с одного БК две или три квартиры не могут открывать, а одна может. Что делал: Дабы найти косячную квартиру отключал БК половинчатым методом (Тоесть сначала отрубил пол дома, потом половину половины и т.д.) Остался только первый этаж - отключал по одной квартире. Как итог не помогло - отключил TU412M . Да, еще, проверил все соединения на каждом этаже - все пучком. Продолжаем искать дальше, переходим к БВД и БПД и вот тут очень интересно получается, особенно на БПД. Сразу оговорюсь что БПД рабочий поставил. Когда к блоку ничего не подключено - питание на клемах 12В и 18В есть, но как только подключаю БВД питание на клемах 18В пропадает, на мультиметре показывает КЗ. Подскажите что с этим делать и как это лечить если КЗ в БВД и связаны ли эти две проблемы А может кто усмотрел другой косяк то наставьте меня на путь истинный. Заранее признателен и уповаю на вашу мудрость. |
![]() ![]() |
bvitg |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 12-March 12 Member No.: 47 203 ![]() |
TS128 спасибо огромное за помощь.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 18:45 |