Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
| Marauder |
Feb 13 2012, 10:41
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 13-February 12 Member No.: 47 159 |
Вопрос скорее для утверждения собственной теории
Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений. БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1" На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20. Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна. Заранее спасибо за консультацию. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Mar 6 2012, 15:46
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да, верно, в данном случае лучше ставить 4 шт. БК-30. В этом случае станет возможным подключение квартир с номерами из разных десятков, в частности с 6 по 10 (десятки D0 и D1) и с 16 по 20 (D1 и D2). Либо взять блоки БК-4, но как я понимаю именно БК-30 способны сохранить основную идею - абоненты группами по 5 абонентов сводятся в одну точку и там подключаются к одному блоку в одном корпусе.
Можно поставить два БК-10 для абонентов 1-5 и 11-15 и два БК-30 для абонентов 6-10 и 16-20. Всё дело в том, что БК-10 единственная модель, которая не способна работать в разных десятках одновременно. |
Marauder Про несколько БК10 в системе Feb 13 2012, 10:41
alex_t2 Да, будет нормально.
Главное, чтобы не было физиче... Feb 13 2012, 11:46
Marauder Еще раз спасибо. Feb 13 2012, 12:08
Бугор
Вопрос скорее для утверждения собственной теории ... Mar 5 2012, 22:19![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 9th December 2025 - 10:39 |