![]() Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
![]() Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
Marauder |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 13-February 12 Member No.: 47 159 ![]() |
Вопрос скорее для утверждения собственной теории
![]() Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений. БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1" На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20. Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна. Заранее спасибо за консультацию. |
![]() ![]() |
Бугор |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 30 Joined: 26-June 07 From: Ростов-на-Дону Member No.: 1 976 ![]() |
Вопрос скорее для утверждения собственной теории ![]() Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений. БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1" На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20. Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна. Заранее спасибо за консультацию. Именно в таком варианте, правильно работать не будет! Если перемычка в БК-10 стоит на "0", это диапазон 0-9. Если на "1", то — 10-19 |
![]() ![]() |