![]() Коммутация двух квартир по одному вызову |
![]() Коммутация двух квартир по одному вызову |
Михаил З |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 16-February 12 Member No.: 47 168 ![]() |
Здравствуйте!
В нашем многоквартирном доме некоторое время назад стала наблюдаться следующая проблема: Заболел сегмент 20х квартир. При вызове, например, 26 квартиры, звонок раздается в 26 и 16 квартире, но при этом 16 квартира может открыть замок, а 26 - нет, при этом обе квартиры одновременно могут разговаривать и с вызывающим, и друг с другом. Если звонить в 16ю квартиру, то там все нормально. Ситуация возникла внезапно и неожиданно. Никто из квартир не признается в том, что делал ремонт или подключение или еще какое-нибудь вмешательство в электросхему и разводку домофона. Было подозрение, что 18 квартира, которая делала ремонт примерно во время возникновения сбоя, перепутала + и -, но я отключил эту квартиру совсем и ситуация не изменилась. Я также попытался в коммутаторе отключать поочередно с 1 по 9 контакты из 10-го десятка (они в коммутатор подключены напрямую - "спасибо" тому, кто подключал), но для остальных квартир это не помогло. В каком направлении еще поискать? Спасибо! |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Берёте цифровой тестер, включаете режим прозвонки диодов.
Питание домофона можно не отключать. Ставите чёрный щуп (-) на D0, а красным (+) проходитесь последовательно по клеммам единиц от Е0 до Е9. Далее переставляете чёрный щуп на D1 и снова красным проходитесь по единицам и т.д. до самого последнего десятка D9. В нормальном состоянии прибор ничего не должен показывать (бесконечность). Если трубка перевёрнута, то увидите показания на индикаторе 600-700. Если замыкание, то увидите показание ноль (0). По номеру клемм D и Е определяете номер квартиры, где есть неисправность (например, чёрный щуп стоит на D1, а красный на E5. Значит неисправность в квартире номер 15). Если нашли неисправность, то не поленитесь и всё равно прозвоните коммутатор до конца. Бывают и двойные неисправности. Есть ещё способ прозвонки коммутатора токовым методом, честно говоря я им редко пользуюсь и навскидку не вспомню, но можете найти этот способ на этом форуме. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 20th August 2025 - 23:27 |