![]() Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
![]() Про несколько БК10 в системе, перехлест адресов |
Marauder |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 13-February 12 Member No.: 47 159 ![]() |
Вопрос скорее для утверждения собственной теории
![]() Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений. БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1" На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20. Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна. Заранее спасибо за консультацию. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Да, будет нормально.
Главное, чтобы не было физического подключения трубок на один номер. Т.е. выходы 1-5 коммутатора номер 2 должны быть не подключены, как и выходы 6-0 коммутатора номер 1 -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |