![]() Коммутатор нерабочий или нет?, Sm-100 и БК-100 |
![]() Коммутатор нерабочий или нет?, Sm-100 и БК-100 |
spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Жалобы в подьезде что при звонке с панели попадают не в те квартиры(даже при наборе квартиры в которой нет домофона). Переполюсовок нет, но при проверке токовым методом, мультиметр в положении 200ма красный щуп на ЕК а черным при касании по единицам все в норме но вот при касании на десятки(даже которые не используются) показывает ~18ма, обычно должен показывать примерно 1ма. Что может быть за неисправность
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
При проверке десятков "токовым методом" следует ставить перемычку между Ek и Line, а сам провод Line отключать. И мультиметр при проверке десятков ставить надо одним щупом на GND, а другим по десяткам, т.е. наоборот. D0 будет всегда показывать ок. 25 mA.
Возможно пробит ключ десятка - это выявится при корректной проверке. Возможно нарушение изоляции где-то. |
![]() ![]() |