два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
| vovan_nt |
Jan 30 2012, 06:58
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 |
Уважаемые форумчане подскажите куда копать
на каждой калитке по две бвд выходы будов собраны вместе и включены на бк получается пять будов на один дом.если выключить питание на калитки с подъездных бвд все набирается и наоборот тоже работает а если подать питание на все буды то на всех бвд при наборе квартиры система подумает и выдает отказ. |
![]() ![]() |
| vovan_nt |
Jan 30 2012, 14:28
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 |
В 302 это R47 так?
|
vovan_nt два дома по три подъезда плюс две калитки Jan 30 2012, 06:58
alex_t2 Скорее всего, перегрузили Ек.
Возьмите миллиамперм... Jan 30 2012, 09:07
vovan_nt
Если больше 100 мА, придется принимать меры.
да... Jan 30 2012, 11:35
alex_t2 Разгрузить линию.
Два варианта. Если есть диоды Шо... Jan 30 2012, 12:12
alex_t2 Да. В 302М к тому же сопротивление токоограничиваю... Jan 30 2012, 16:48
vovan_nt Огромное спасибо за помощь. Все работает. Feb 1 2012, 06:10![]() ![]() |