![]() два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
![]() два дома по три подъезда плюс две калитки, по отдельности работают вместе нет набора |
vovan_nt |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 ![]() |
Уважаемые форумчане подскажите куда копать
на каждой калитке по две бвд выходы будов собраны вместе и включены на бк получается пять будов на один дом.если выключить питание на калитки с подъездных бвд все набирается и наоборот тоже работает а если подать питание на все буды то на всех бвд при наборе квартиры система подумает и выдает отказ. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Разгрузить линию.
Два варианта. Если есть диоды Шоттки, то можно на калиточных БУДах включить их в разрыв линии Ек. Если нет, то в зависимости от типа БУДа удалить резисторы подтяжки Для БУД420М - R5 (510 Ом). Лучше всего это выполнить в обоих калиточных БУДах. Пояснение: при таком включении блоков эти резисторы оказываются включенными фактически параллельно, в итоге линия Ек оказывается подтянутой к питанию через 510/5 = 102 Ома. Управление коммутатором осуществляется замыканием на землю через резистор на 20 Ом (плюс еще сопротивление кабеля между БУДами) в итоге на линии управления коммутатором может оставаться напряжение, которое воспринимается логикой коммутатора как единица, а не ноль. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |