Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

ПК-800 и переход между сотнями(перемычка SEL0 и SEL1))

Arct
post Dec 5 2011, 06:05
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 7-April 10
Member No.: 46 156



Доброго времени суток.
Смонтировали трехподъезную систему на БУД-420, БВД-431, БК-100, РВС-4 и ПК800(A418, TU418 и TK401).

Возникла следующая проблема:
При установке перемычки между клеммами SEL0 и SEL1(переход между сотнями т.е. квартиры в подъезде с 80 по 120), перестаёт работать пульт консьержа(на него не проходит вызов с БВД).

Вариант отключения связи абонент->консьерж не предлагать(знаю что будет работать, но это не устраивает заказчика).
Установка второго БК тоже как-то не радует...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Dec 5 2011, 09:06
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Проверьте конфигурацию системы.
Подозреваю, что у Вас пульт консъержа установлен на номере 0 (это по умолчанию). При установке перемычки, номер 0 (он же 200, 400, 600 и т.д.) становится номером 100. Квартира с таким номером имеется в подъезде.
Перемычка должна стоять и на БК, и на БУД 420 - обязательно! Причем на всех подъездах, если там меньше сотни. Границы опроса тоже желательно задать в настройках пульта. Иначе и начинаются подобные чудеса.



--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Arct
post Dec 5 2011, 13:02
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 7-April 10
Member No.: 46 156



Цитата(alex_t2 @ Dec 5 2011, 12:06) *

Проверьте конфигурацию системы.
Подозреваю, что у Вас пульт консъержа установлен на номере 0 (это по умолчанию). При установке перемычки, номер 0 (он же 200, 400, 600 и т.д.) становится номером 100. Квартира с таким номером имеется в подъезде.
Перемычка должна стоять и на БК, и на БУД 420 - обязательно! Причем на всех подъездах, если там меньше сотни. Границы опроса тоже желательно задать в настройках пульта. Иначе и начинаются подобные чудеса.

Спасибо, глаз замылился...
Почти угадали) Действительно с интервалом квартир накосячили) правда там не умолчания стояли но все же)
Правда сам еще не проверил, но говорят все нормально)