Проблемы с магнитом, Замена магнита Vizit ML-300 на Metakom ML-400. |
Проблемы с магнитом, Замена магнита Vizit ML-300 на Metakom ML-400. |
| 705 |
Nov 29 2011, 13:04
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 28-November 11 Member No.: 47 037 |
После замены магнита наблюдаются перебои со срабатыванием магнита. Помогите пожалуйста устранить данную проблему.
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Nov 29 2011, 22:27
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
По таким исходным данным можно сказать разве что "что-то неисправно".
Что значит перебои со срабатыванием магнита? Какое оборудование? Пока понятна только марка замка. У Визитовского замка встроенная схема размагничивания, у Метакома её нет. Поэтому такая замена не равнозначна для многих типов оборудования, и может приводить, например, к обгоранию контактов реле, со всеми вытекающими последствиями. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 19:21 |