Доброго времени суток!
Проблема такая. Домофон установлен в офисе. Подключены через БК-4 две трубки на разные "квартиры" с двухзначными номерами. Время от времени домофон не позволял вызывать "квартиру". Выдавался сигнал ошибки. Либо при прохождении вызова, а затем при нажатии кнопки на трубке не происходило обесточивание электромагнитного замка. Для прохода сотрудников разрывалась цепь электромагнитного замка посредством установленного в разрыв тумблера. Питание домофона не отключалось. Спустя некоторое время (без какого либо вмешательства) работоспособность домофона восстанавливалась сама собой. Т.е. проходила ночь, утром домофон работал как ни в чём не бывало. Ни какие ремонтные работы связанные с повреждением проводки не производились. Расстояние от БВД-311 до БУД-301М порядка трёх метров. Использован обрезок кабеля для подключения по сети компьютеров "витая пара". От БУД-301М до одной трубки расстояние порядка 10 метров, а до другой порядка 20-30 метров. После консультаций с разными специалистами, а также после прочтения отдельных тем на этом форуме, было решено заменить БУД-301М . Ждали очередного сбоя в работе домофона. И вот это событие произошло! При нажатии на кнопки БВД-311 не стало раздаваться подтверждающих ПИКов, при нажатии на кнопку выхода перестал появляться подтверждающий сигнал. При вызове "квартиры" не было слышно о чём спрашивают в микрофон трубки. При этом тот, кто держал трубку слышал того, кто стоял на улице у БВД-311. Купили БУД-301М. Заменили. Вроде как все функции работают (открытие ключом, кодом, вызов "квартиры"), вот только звук в БВД-311 так и не появился. По всей видимости, вышел из строя динамик. Как я понимаю, требуется замена БВД-311 или его ремонт. Вопросы: Насколько просто заменить своими силами динамик в БВД-311 ? Он подключён напрямую к выводам 1 и 3 БВД-311 ? Либо в БВД-311 есть ещё какой-то усилитель и, возможно, простой заменой динамика не отделаться, а мог выйти из строя усилитель? Действительно ли можно использовать для замены динамик из абонентской трубки? Если вышел из строя динамик, то что может быть причиной? Механических повреждений на панели БВД-311 не обнаружил. Насколько часто БВД-311 перестают издавать звуки и немеют ? Спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Во-первых заземление.
Выше уже говорилось о том, что требуется главным образом две вещи - надёжные соединения (желательно избегать лишних стыков, делать стыки качественно и проверять их надёжность) в стыках и клеммах и надёжная изоляция. Заземление БВД делается исключительно с целью застраховаться от опасности для людей в случае повержения изоляции. Заземление БУД вообще не требует выполнять ни одно руководство и делать его не следует. Заземление БВД действительно полезно только в том случае, если оно на самом деле обеспечивает надёжный контакт с потенциалом земли (соответствующее норме сопротивление заземление полученное по результатам измерений). По крайней мере следует убедится в надёжном электрическом контакте между БВД и заземляющим контуром здания. В противном случае Вы лишь перекладываете ответственность с себя на человека отвечающего за электропроводку объекта. Плохое заземление не редко является причиной неисправностей и выхода из строя блоков домофона. Для проверки исправности БВД следует по крайней мере попробовать подключить БВД напрямую к БУД, с тем чтобы исключить неисправность проводки или соединений. Неисправность процессора в БУД - весьма сомнительное заключение. Процессор как правило либо работает либо не работает совсем. Неполадки связанные с электричеством 220V следует рассматривать только в том случае, если напряжение может изменятся в диапазоне значительно более широком чем 180-240V. Наводки проявляются обычно только как помехи в звуке во время разговора. Звук должен быть чистый при исправной системе. БВД можно разобрать и внимательно осмотреть плату и динамик. Проверить сопротивление динамика - должно быть 50 Ом, при неисправности может быть обрыв. Неисправность на плате часто видна при внешнем осмотре. |
pmsc |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 8 Joined: 3-November 11 Member No.: 47 013 ![]() |
Заземление БУД вообще не требует выполнять ни одно руководство и делать его не следует. Сорри. Оговорился. Естественно БУД не заземлён хотя бы потому, что у него, в отличие от БВД, отсутствует винт для подключения этого самого заземления. БУД, как я уже писал, размещён в металлическом ящике (прикручен саморезами к металлической пластине). Естественно, саморезы проходят через пластиковый корпус и ни какого соединения БУДа и металлического ящика не существует. Заземлён сам металлический ящик и гофрированная металлическая труба через которую проходят слаботочные соединительные провода. Заземление БВД делается исключительно с целью застраховаться от опасности для людей в случае повержения изоляции. Вот поэтому его и делал. Заземление БВД действительно полезно только в том случае, если оно на самом деле обеспечивает надёжный контакт с потенциалом земли (соответствующее норме сопротивление заземление полученное по результатам измерений). По крайней мере следует убедится в надёжном электрическом контакте между БВД и заземляющим контуром здания. В противном случае Вы лишь перекладываете ответственность с себя на человека отвечающего за электропроводку объекта. Согласен. Вот только такой контур у здания отсутствует. Закопать в подвале швеллер с присоединённым к нему проводом заземления? Вряд ли мне разрешат это делать. Плохое заземление не редко является причиной неисправностей и выхода из строя блоков домофона. Хм... Спасибо. Есть над чем подумать. Для проверки исправности БВД следует по крайней мере попробовать подключить БВД напрямую к БУД, с тем чтобы исключить неисправность проводки или соединений. Это понятно. Уж очень хорошо этот БВД замурован в стену ![]() Так не хочется его оттуда выкалупывать... Кстати, был у меня случай когда в стену была замурована кнопка электрического звонка 220 в. Звонок был с мелодией. Так вот, когда шёл дождь и стена становилась сырой, звонок начинал попискивать. Т.е. фаза была подсоединена к звонку, а второй отвод звонка через кнопку (с разомкнутыми контактами) подсоединялся к рабочему нулю. В момент дождя начиналась утечка тока через контакт кнопки (винт) контактирующий с сырым бетоном. Но в БВД все контакты закрыты защитной пластиковой крышкой, да и стена не такая уж сырая. Неисправность процессора в БУД - весьма сомнительное заключение. Процессор как правило либо работает либо не работает совсем. Это не я придумал. Так сказали в сервис центре, который занимается ремонтом домофонов. Возможно на работу процессора оказывают влияние какие-то внешние факторы. Импульсы по питанию могут иметь место? Неполадки связанные с электричеством 220V следует рассматривать только в том случае, если напряжение может изменятся в диапазоне значительно более широком чем 180-240V. Вряд ли есть такие колебания. Всё же люди работают и если бы были такие колебания, то они заметили неполадки со светом. Всё освещение - лампы дневного света 1971 года рождения типа ЛБ40. Может дроссели создают помехи по питанию 220 в.? Наводки проявляются обычно только как помехи в звуке во время разговора. Звук должен быть чистый при исправной системе. Когда система работала неисправно (нельзя было открыть замок) помех в трубке не замечал. При исправной системе помех нет. БВД можно разобрать и внимательно осмотреть плату и динамик. Проверить сопротивление динамика - должно быть 50 Ом, при неисправности может быть обрыв. Неисправность на плате часто видна при внешнем осмотре. Это мне ещё предстоит сделать. Надеюсь скоро выну БВД из стены и обязательно в него залезу. Спасибо за инф. о сопротивлении динамика. |
![]() ![]() |