post Nov 3 2011, 20:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 013



Доброго времени суток!

Проблема такая.
Домофон установлен в офисе.
Подключены через БК-4 две трубки на разные "квартиры" с двухзначными номерами.
Время от времени домофон не позволял вызывать "квартиру". Выдавался сигнал ошибки.
Либо при прохождении вызова, а затем при нажатии кнопки на трубке не происходило обесточивание электромагнитного замка.
Для прохода сотрудников разрывалась цепь электромагнитного замка посредством установленного в разрыв тумблера. Питание домофона не отключалось. Спустя некоторое время (без какого либо вмешательства) работоспособность домофона восстанавливалась сама собой. Т.е. проходила ночь, утром домофон работал как ни в чём не бывало. Ни какие ремонтные работы связанные с повреждением проводки не производились. Расстояние от БВД-311 до БУД-301М порядка трёх метров. Использован обрезок кабеля для подключения по сети компьютеров "витая пара". От БУД-301М до одной трубки расстояние порядка 10 метров, а до другой порядка 20-30 метров.

После консультаций с разными специалистами, а также после прочтения отдельных тем на этом форуме, было решено заменить БУД-301М . Ждали очередного сбоя в работе домофона. И вот это событие произошло! При нажатии на кнопки БВД-311 не стало раздаваться подтверждающих ПИКов, при нажатии на кнопку выхода перестал появляться подтверждающий сигнал. При вызове "квартиры" не было слышно о чём спрашивают в микрофон трубки. При этом тот, кто держал трубку слышал того, кто стоял на улице у БВД-311.

Купили БУД-301М. Заменили. Вроде как все функции работают (открытие ключом, кодом, вызов "квартиры"), вот только звук в БВД-311 так и не появился. По всей видимости, вышел из строя динамик.

Как я понимаю, требуется замена БВД-311 или его ремонт.

Вопросы:

Насколько просто заменить своими силами динамик в БВД-311 ?
Он подключён напрямую к выводам 1 и 3 БВД-311 ?
Либо в БВД-311 есть ещё какой-то усилитель и, возможно, простой заменой динамика не отделаться, а мог выйти из строя усилитель?

Действительно ли можно использовать для замены динамик из абонентской трубки?

Если вышел из строя динамик, то что может быть причиной? Механических повреждений на панели БВД-311 не обнаружил.

Насколько часто БВД-311 перестают издавать звуки и немеют ?

Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Nov 4 2011, 00:00
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Во-первых заземление.

Выше уже говорилось о том, что требуется главным образом две вещи - надёжные соединения (желательно избегать лишних стыков, делать стыки качественно и проверять их надёжность) в стыках и клеммах и надёжная изоляция.

Заземление БВД делается исключительно с целью застраховаться от опасности для людей в случае повержения изоляции. Заземление БУД вообще не требует выполнять ни одно руководство и делать его не следует.

Заземление БВД действительно полезно только в том случае, если оно на самом деле обеспечивает надёжный контакт с потенциалом земли (соответствующее норме сопротивление заземление полученное по результатам измерений). По крайней мере следует убедится в надёжном электрическом контакте между БВД и заземляющим контуром здания. В противном случае Вы лишь перекладываете ответственность с себя на человека отвечающего за электропроводку объекта. Плохое заземление не редко является причиной неисправностей и выхода из строя блоков домофона.

Для проверки исправности БВД следует по крайней мере попробовать подключить БВД напрямую к БУД, с тем чтобы исключить неисправность проводки или соединений.

Неисправность процессора в БУД - весьма сомнительное заключение. Процессор как правило либо работает либо не работает совсем.

Неполадки связанные с электричеством 220V следует рассматривать только в том случае, если напряжение может изменятся в диапазоне значительно более широком чем 180-240V.

Наводки проявляются обычно только как помехи в звуке во время разговора. Звук должен быть чистый при исправной системе.

БВД можно разобрать и внимательно осмотреть плату и динамик. Проверить сопротивление динамика - должно быть 50 Ом, при неисправности может быть обрыв. Неисправность на плате часто видна при внешнем осмотре.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pmsc
post Nov 4 2011, 01:00
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 3-November 11
Member No.: 47 013



Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Заземление БУД вообще не требует выполнять ни одно руководство и делать его не следует.

Сорри. Оговорился. Естественно БУД не заземлён хотя бы потому, что у него, в отличие от БВД, отсутствует винт для подключения этого самого заземления.
БУД, как я уже писал, размещён в металлическом ящике (прикручен саморезами к металлической пластине). Естественно, саморезы проходят через пластиковый корпус и ни какого соединения БУДа и металлического ящика не существует. Заземлён сам металлический ящик и гофрированная металлическая труба через которую проходят слаботочные соединительные провода.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Заземление БВД делается исключительно с целью застраховаться от опасности для людей в случае повержения изоляции.

Вот поэтому его и делал.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Заземление БВД действительно полезно только в том случае, если оно на самом деле обеспечивает надёжный контакт с потенциалом земли (соответствующее норме сопротивление заземление полученное по результатам измерений). По крайней мере следует убедится в надёжном электрическом контакте между БВД и заземляющим контуром здания. В противном случае Вы лишь перекладываете ответственность с себя на человека отвечающего за электропроводку объекта.

Согласен.
Вот только такой контур у здания отсутствует.
Закопать в подвале швеллер с присоединённым к нему проводом заземления?
Вряд ли мне разрешат это делать.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Плохое заземление не редко является причиной неисправностей и выхода из строя блоков домофона.

Хм...
Спасибо.
Есть над чем подумать.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Для проверки исправности БВД следует по крайней мере попробовать подключить БВД напрямую к БУД, с тем чтобы исключить неисправность проводки или соединений.

Это понятно.
Уж очень хорошо этот БВД замурован в стену sad.gif
Так не хочется его оттуда выкалупывать...

Кстати, был у меня случай когда в стену была замурована кнопка электрического звонка 220 в. Звонок был с мелодией. Так вот, когда шёл дождь и стена становилась сырой, звонок начинал попискивать. Т.е. фаза была подсоединена к звонку, а второй отвод звонка через кнопку (с разомкнутыми контактами) подсоединялся к рабочему нулю. В момент дождя начиналась утечка тока через контакт кнопки (винт) контактирующий с сырым бетоном.

Но в БВД все контакты закрыты защитной пластиковой крышкой, да и стена не такая уж сырая.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Неисправность процессора в БУД - весьма сомнительное заключение. Процессор как правило либо работает либо не работает совсем.

Это не я придумал. Так сказали в сервис центре, который занимается ремонтом домофонов.
Возможно на работу процессора оказывают влияние какие-то внешние факторы. Импульсы по питанию могут иметь место?

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Неполадки связанные с электричеством 220V следует рассматривать только в том случае, если напряжение может изменятся в диапазоне значительно более широком чем 180-240V.

Вряд ли есть такие колебания. Всё же люди работают и если бы были такие колебания, то они заметили неполадки со светом. Всё освещение - лампы дневного света 1971 года рождения типа ЛБ40. Может дроссели создают помехи по питанию 220 в.?

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

Наводки проявляются обычно только как помехи в звуке во время разговора. Звук должен быть чистый при исправной системе.

Когда система работала неисправно (нельзя было открыть замок) помех в трубке не замечал.
При исправной системе помех нет.

Цитата(TS128 @ Nov 4 2011, 00:00) *

БВД можно разобрать и внимательно осмотреть плату и динамик. Проверить сопротивление динамика - должно быть 50 Ом, при неисправности может быть обрыв. Неисправность на плате часто видна при внешнем осмотре.

Это мне ещё предстоит сделать.
Надеюсь скоро выну БВД из стены и обязательно в него залезу.
Спасибо за инф. о сопротивлении динамика.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
pmsc   БВД-311 + БУД-301М. Отсутствует звук в БВД-311.   Nov 3 2011, 20:22
TS128   Непонятно, почему Вы всё это время терпели некорре...   Nov 3 2011, 22:22
pmsc   Описанные мной сбои встречались не так часто. Ре...   Nov 3 2011, 23:12
TS128   Во-первых заземление. Выше уже говорилось о том, ...   Nov 4 2011, 00:00
pmsc   Заземление БУД вообще не требует выполнять ни одн...   Nov 4 2011, 01:00
TS128   Заземление обязательно делается при электрификации...   Nov 4 2011, 13:49
pmsc   БВД-311 содержит в комплекте поставки пластмассов...   Nov 5 2011, 17:56
Vitalik   А как правильно проверяется земля, подходит ли она...   Nov 5 2011, 22:45
TS128   Вообще, проверяется при помощи специального прибор...   Nov 6 2011, 10:33
pmsc   Добрался до динамика в БВД-311. Померил сопротивле...   Nov 8 2011, 22:03
petr5555   А динамики вообще непрочная вещь, особенно китайск...   Nov 9 2011, 08:58
pmsc   Стояла панель БВД-311 (та в которой вышел из строя...   Nov 9 2011, 14:17
pmsc   Стояла панель БВД-311 (та в которой вышел из стро...   Nov 20 2011, 15:15
alex_t2   На громкость служебных сигналов эти регуляторы не ...   Nov 9 2011, 19:43
petr5555   Часто такие изменения связаны с жалобами жильцов, ...   Nov 20 2011, 20:52
pmsc   В Элтисах, я знаю, такие изменения были сделаны. Ч...   Nov 22 2011, 21:36
Vitalik   На счет 311 не в курсе,но уверенно могу сказать чт...   Nov 23 2011, 00:15