Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

проблемы со связью 456 + бкм 440

Александр РНТ
post Oct 24 2011, 21:08
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 24-October 11
Member No.: 46 998



Доброго времени суток! Сегодня при установке 456 монитора с бкм 440 возникла следующая проблема: с этажного домофона идет вызов, снимаешь трубку - устанавливается связь (все работает на ура), а вот при звонке с входной двери (многоквартирный видеодомофон визит) - 456 играет, но когда снимаешь трубку в ней продолжает играть вызов (такой же как играет внизу на домофоне при вызове). ln- и gnd соединил перемычкой (без нее бкм 440 щелкает, но вызов не устанавливает).

Посоветуйте, что может быть?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Oct 25 2011, 19:54
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Померьте тестером в режиме прозвонки сопротивление между этой клеммой -18 вольт и нужной единицей.
Если требуемое соединение на коммутаторе имеется, то в одну сторону должна быть бесконечность, а в другую должен прозваниваться защитный диод коммутатора (около 600 Ом обычно показывает)
Перемычка между LN- и GND у Вас установлена на канале от этажа и снята на канале с подъезда. Так?



--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр РНТ
post Oct 25 2011, 20:02
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 24-October 11
Member No.: 46 998



Цитата(alex_t2 @ Oct 25 2011, 20:54) *

Померьте тестером в режиме прозвонки сопротивление между этой клеммой -18 вольт и нужной единицей.
Если требуемое соединение на коммутаторе имеется, то в одну сторону должна быть бесконечность, а в другую должен прозваниваться защитный диод коммутатора (около 600 Ом обычно показывает)
Перемычка между LN- и GND у Вас установлена на канале от этажа и снята на канале с подъезда. Так?

Перемычка установлена на канале подъезда, без нее бкм не формирует вызов на 456 монитор. На этажном входе перемычки нет, на GND оболочка с видео - все работает при вызове с этажа как часы!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Александр РНТ   проблемы со связью 456 + бкм 440   Oct 24 2011, 21:08
Александр РНТ   Сегодня заменил бкм 440 на новый - результат тот ж...   Oct 25 2011, 18:56
alex_t2   А у Вас на подъезде какой домофон установлен? Виде...   Oct 25 2011, 19:08
Александр РНТ   А у Вас на подъезде какой домофон установлен? Вид...   Oct 25 2011, 19:27
alex_t2   Померьте тестером в режиме прозвонки сопротивление...   Oct 25 2011, 19:54
Александр РНТ   Померьте тестером в режиме прозвонки сопротивлени...   Oct 25 2011, 20:02
alex_t2   Оболочка с видео от этажа в принципе это и есть пе...   Oct 25 2011, 20:23
Александр РНТ   Оболочка с видео от этажа в принципе это и есть п...   Oct 25 2011, 20:56
alex_t2   Если нормально устанавливается, то это говорит об ...   Oct 25 2011, 21:21
Александр РНТ   Если нормально устанавливается, то это говорит об...   Oct 25 2011, 22:46
Александр РНТ   Проблему решил. если интересно - опишу   Dec 10 2011, 21:59
alex_t2   ?   Dec 11 2011, 15:43
L0Ki   Имеется М456С+БКМ-440+БВД-403CPL, в подъезде БВД-4...   Nov 29 2012, 20:07
TS128   Возможна, особенно если не совсем исправен провод ...   Nov 29 2012, 23:47


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 2nd August 2025 - 15:49