4 двери. 400квартир. на всех дверях необходимо иметь возможность вызова любой квартиры. в диапозоне от 1 .. 400. на коком оборудовании визит лучше строить.???
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Нашел таки документацию на БК400. Обратили внимание, что при параллельном соединении 2-х блоков на одном БУДе подключается SEL0, на другом SEL1? Это как раз, видимо и задает приоритет. Работа 4-х блоков не предусмотрена. Я бы при необходимости в таком случае поставил их попарно на SELы.
ПК воткнуть получается тогда даже еще сложнее, если учитывать односторонность линии занятости после БК-400. Теперь понятно, почему про БК-400 особо не афишируется. У неподготовленного инсталлятора вопросов будет больше, чем ответов. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |