Кабельный журнал, Вопрос по длине кабелей |
Кабельный журнал, Вопрос по длине кабелей |
| Denis S. |
Sep 16 2011, 10:12
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 871 |
Добрый день.
Меня смущает длина витой пары - система будет работать? (Заземление и прочее пока в журнал не вписал) Attached File(s)
09_________________.zip ( 13.91k )
Number of downloads: 83 |
![]() ![]() |
| Denis S. |
Sep 16 2011, 10:39
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 871 |
Благодарю за ответ.
Пожалуй, я сам себя запутал. 30 м + стояк 9 м, сопротивление витухи на эту длину 3,4 Ом, ещё накинуть сопротивления на клеммах коробок, итого 4 Ом, ток даже в сумме по всем этажам 0,020*8 А, падение напряжения меньше 1 В, по паспорту БК-4MV допускает напряжение 16 В, вроде должно работать. |
Denis S. Кабельный журнал Sep 16 2011, 10:12
alex_t2 Вас смущает длина 30 метров?
Там ограничение по со... Sep 16 2011, 10:21
alex_t2 При таких расстояниях даже не заморачивайтесь.
Всё... Sep 16 2011, 10:51
Denis S. Спасибо. Буду знать на будущее. B) Sep 16 2011, 10:55![]() ![]() |