Добрый день.
Меня смущает длина витой пары - система будет работать? (Заземление и прочее пока в журнал не вписал) Attached File(s) ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Вас смущает длина 30 метров?
Там ограничение по сопротивлению линии. На длине 30 метров вы получите примерно 10 Ом, останется еще 20 Ом в запасе на абонентскую разводку. У витухи примерно 10 Ом на 100 метров, у Вас 30 метров - 3 Ома, но это для одной жилы - две 6 Ом, 10 это я написал с запасом, так что все должно работать. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |