БК-4М, Не подключен один выход. |
БК-4М, Не подключен один выход. |
| bsg987 |
Sep 10 2011, 08:03
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 8-September 11 Member No.: 46 932 |
Не подключен один выход на бк-4мv На каждом этаже один выход с бк-4мv не подключен так как 3 квартиры на площадке. Нужно ли с ним что то сделать( может установить резистор или др.) Заранее благодарю.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Sep 10 2011, 19:42
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
petr5555 говорит о видеосигнале, причём о магистральном, что вообще строго говоря не является выходом БК-4MV, магистральный кабель является выходом видеокамеры в БВД, и на конец этого кабеля обязательно ставится резистор 82 Ом.
Выходы БК-4V- это 4 группы из 4 клемм. Ничего делать со свободными клеммами не нужно и нельзя. Можете рассматривать БК-4МV как простую распредкоробку. Вы же не ставите себе условие занять чем-то например все свободные розетки электрические в комнате? Выходы БК-4МV занимаются по мере потребности, сколько есть желающих установить домофон или видеодомофон на этаже, столько и следует занимать выходов. Один - так один, три - так три... Важно ставить БК-4MV не менее чем по одному на каждом этаже, иначе теряется смысл применения этих блоков: вместо них с равным успехом можно поставить БК-100, БК-30, БК-10, а для разветвления видеосигнала могут использоваться РВС-2 или РВС-4. |
bsg987 БК-4М Sep 10 2011, 08:03
petr5555 Нет, резистор 75 Ом на землю обычно стоит только в... Sep 10 2011, 16:40
bsg987
petr5555 говорит о видеосигнале, причём о магистр... Sep 10 2011, 20:07
alex_t2 Проблемы из-за этого могут быть только если Вы физ... Sep 10 2011, 20:22
bsg987
Проблемы из-за этого могут быть только если Вы фи... Sep 10 2011, 21:01![]() ![]() |