Неисправность: М200, Помогите найти неисправность |
Неисправность: М200, Помогите найти неисправность |
| Dмитрий |
Aug 13 2011, 23:44
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 13-August 11 Member No.: 46 903 |
Суть проблемы: В подъезде 32 кв. На двери установлен домофон М200 в щитке БК-100 и блок питания.
Проблема в том что нет вызова в кв 10, 20, и 30 жильцы говорят что свет моргнул и перестал работать домофон. Дальше при наборе не существующих квартир например 33,34,37,38,39 вызов идет в 17. При наборе др любых квартир все работает. При подключении трубки к 40,50,60 и тд вызова нет и ошибки тоже нет. Замена БК100??? Или есть др пути решения. Заранее спасибо |
![]() ![]() |
| TS128 |
Aug 17 2011, 21:45
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Если бы "0" не работал, то набираться должны "1" вместо "10", "2" вместо "20" и т.д. Но при напрямую подключенной трубке вызов должен быть. Кроме того, даже при отключенной трубке любая квартира, даже программно отключенная должна давать "ошибку", но никак не "сброс".
В прочем возможно неработающий "0" обознаётся БВД как "С" т.е. "сброс", ведь они в одном ряду! БВД-М200 требует регулярной чистки клавиатуры от пыли. Заменить лучше всего на БВД-321, который можно сказать специально для этого разработан: по креплению и размерам полностью подходит. К БВД-321 требуется БУД, который устанавливается вместо БПД-18/12-1-1 от которого питается БВД-М200. БУД выбирайте любой из 300 серии: БУД-301М (до 100 квартир), БУД-302К-20 (до 20 квартир) или БУД-302М (до 200 квартир, как и М200). Ещё можно поменять на БВД-N100, который имеет такой же корпус как и БВД-321, но это уже моноблок и в общем-то тоже устаревшая, хотя и недавно обновлённая модель. В этом случае новый БВД подключается также как и старый M200, БПД-18/12-1-1 можно оставить старый, но обязательно нужно проверить его исправность. И этот N100, он всего до 100 квартир. Наиболее совершенным является комплект на БВД-3хх и БУД-3хх, хотя у всех специалистов свои предпочтения. С ключами не всё просто. БВД-М200 имеет не только "древнюю" клавиатуру, но и "древний" для VIZIT способ хранения информации: в таблетке DS1996, по форме выглядящей как ключ от домофона (DS1990). Во всех современных моделях ключи хранятся в обычной микросхеме, которую можно легко переставить, но память из M200 можно переставить только в другой М200, либо переписать в микросхему от БУД, но для этого необходим программатор, например DM-08. Программатор для любого домофона вообще полезная вещь, но приобретать его для разового применения не всегда целесообразно, поэтому большинство заурядных задач по обслуживанию домофона выполняется без программатора, но не всё. |
Dмитрий Неисправность: М200 Aug 13 2011, 23:44
TS128 Что значит "вызова нет и ошибки тоже нет... Aug 14 2011, 01:59
Dмитрий Вызова нет и ошибки нет...нажимаешь и ничего не пр... Aug 14 2011, 08:39
TS128 Тогда это больше всего похоже на неисправность БВД... Aug 14 2011, 08:54
petr5555 Если был сбой, то иногда помогает выключить домофо... Aug 14 2011, 21:21
smk-telekom Была вроде такая неисправность на СМ-100. Оказалос... Aug 14 2011, 22:57
Dмитрий При подключении трубки напрямую к М200 проверил вс... Aug 17 2011, 18:01
petr5555 Ну с ключами проблем быть не должно, они все запис... Aug 17 2011, 19:03![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 17:58 |