Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Неисправность Буд 302-м

smk-telekom
post Aug 10 2011, 17:24
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Aug 13 2011, 17:03
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Скорее всего проблема в схеме питания. Не держит
питание под нагрузкой. Смотрите последовательно, начиная с трансформатора все питающие напряжения.
Проверьте, есть ли под нагрузкой переменные напряжения
на трансформаторе, может проблема быть и в первичной обмотке и в сетевом предохранителе.
А вот если стоит импульсный блок питания, то только в ремонт для замены.