Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
|
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Скорее всего проблема в схеме питания. Не держит
питание под нагрузкой. Смотрите последовательно, начиная с трансформатора все питающие напряжения. Проверьте, есть ли под нагрузкой переменные напряжения на трансформаторе, может проблема быть и в первичной обмотке и в сетевом предохранителе. А вот если стоит импульсный блок питания, то только в ремонт для замены. |
![]() ![]() |