Неисправность Буд 302-м |
Неисправность Буд 302-м |
| smk-telekom |
Aug 10 2011, 17:24
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Aug 10 2011, 19:21
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Надо проверять отдельно БУД, ничего к нему не подключая.
Проверить напряжения: 1. На +E относительно GND должно быть +15V стабилизированных - т. е. как с подключенным БВД так и с отключенными всеми блоками от БУД напряжение не должно изменятся. 2. На DL+ относительно DL- должно быть до 18V без нагрузки и не менее 12V c подключенным замком. 3. На 8 ножке (крайняя справа в нижнем ряду) микросхемы памяти ("Memory chip") должно быть ок. +5V относительно GND. Если эти напряжения не в норме значит БУД неисправен. Отправляйте в ремонт по гарантии если он новый. |
| smk-telekom |
Aug 11 2011, 10:45
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
Надо проверять отдельно БУД, ничего к нему не подключая. Проверить напряжения: 1. На +E относительно GND должно быть +15V стабилизированных - т. е. как с подключенным БВД так и с отключенными всеми блоками от БУД напряжение не должно изменятся. 2. На DL+ относительно DL- должно быть до 18V без нагрузки и не менее 12V c подключенным замком. 3. На 8 ножке (крайняя справа в нижнем ряду) микросхемы памяти ("Memory chip") должно быть ок. +5V относительно GND. Если эти напряжения не в норме значит БУД неисправен. Отправляйте в ремонт по гарантии если он новый. Расклад такой: подключаю БВД, всё в норме +Е - 15В ДЛ+/ДЛ- 18В сажаю замок и напруга начинает падать на ДЛ и +Е с арифметической прогрессией, через пару минут на ДЛ+/ДЛ- 0, на +Е 5/6В Отключение замка ситуацию не исправляет - напряжение не восстанавливается. Кстати таких 2 подъезда в одном доме. и вышли из строя в день когда была сильная гроза (прочитал тут на форуме про грозу) В гарантию я их уже отправлял в Скайрос - взяли по 300р. "ЗА ДИАГНОСТИКУ" - все ок. на втором подъезде немного смешнее там на ДЛ+/ДЛ- напряжение появляется и пропадает с периодичностью 1 раз в 3 секунды. Получаются такие хлопки дверью.Когда на утро по заявке приехал в этот подъезд, бабули с первого этажа с красными глазами - мол не выспались под ваш битрейт. |
smk-telekom Неисправность Буд 302-м Aug 10 2011, 17:24
pablo у меня тоже что-то подобно было, 302м+311R, раза 3... Aug 10 2011, 18:51
ut5esd У меня было что то подобное.БУД-301к.Микрофон то р... Aug 10 2011, 21:44
smk-telekom Ау собратья! Есть еще варианты? TS128 - что пи... Aug 12 2011, 23:30
pablo http://domofon.ru/passports/?id=40 скачай схему... Aug 13 2011, 07:35
TS128 В домофоне есть всего несколько линий питания, от ... Aug 13 2011, 09:12
petr5555 Скорее всего проблема в схеме питания. Не держит
п... Aug 13 2011, 17:03![]() ![]() |