Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Неисправность Буд 302-м

smk-telekom
post Aug 10 2011, 17:24
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Aug 10 2011, 19:21
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Надо проверять отдельно БУД, ничего к нему не подключая.
Проверить напряжения:
1. На +E относительно GND должно быть +15V стабилизированных - т. е. как с подключенным БВД так и с отключенными всеми блоками от БУД напряжение не должно изменятся.
2. На DL+ относительно DL- должно быть до 18V без нагрузки и не менее 12V c подключенным замком.
3. На 8 ножке (крайняя справа в нижнем ряду) микросхемы памяти ("Memory chip") должно быть ок. +5V относительно GND.

Если эти напряжения не в норме значит БУД неисправен. Отправляйте в ремонт по гарантии если он новый.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smk-telekom
post Aug 11 2011, 10:45
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 15-December 10
From: г.Бологое
Member No.: 46 523



Цитата(TS128 @ Aug 10 2011, 20:21) *

Надо проверять отдельно БУД, ничего к нему не подключая.
Проверить напряжения:
1. На +E относительно GND должно быть +15V стабилизированных - т. е. как с подключенным БВД так и с отключенными всеми блоками от БУД напряжение не должно изменятся.
2. На DL+ относительно DL- должно быть до 18V без нагрузки и не менее 12V c подключенным замком.
3. На 8 ножке (крайняя справа в нижнем ряду) микросхемы памяти ("Memory chip") должно быть ок. +5V относительно GND.

Если эти напряжения не в норме значит БУД неисправен. Отправляйте в ремонт по гарантии если он новый.



Расклад такой: подключаю БВД, всё в норме
+Е - 15В
ДЛ+/ДЛ- 18В

сажаю замок и напруга начинает падать на ДЛ и +Е с арифметической прогрессией, через пару минут на ДЛ+/ДЛ- 0, на +Е 5/6В

Отключение замка ситуацию не исправляет - напряжение не восстанавливается.
Кстати таких 2 подъезда в одном доме. и вышли из строя в день когда была сильная гроза (прочитал тут на форуме про грозу)

В гарантию я их уже отправлял в Скайрос - взяли по 300р. "ЗА ДИАГНОСТИКУ" - все ок.

на втором подъезде немного смешнее там на ДЛ+/ДЛ- напряжение появляется и пропадает с периодичностью 1 раз в 3 секунды. Получаются такие хлопки дверью.Когда на утро по заявке приехал в этот подъезд, бабули с первого этажа с красными глазами - мол не выспались под ваш битрейт.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 